설계/시공관련 질문

사각관 (철)을 사용한 경량철골시 용접이 아닌 피스결합 하는 이유가 궁금합니다.

G 성우 5 807 03.04 06:55

안녕하세요 관리자님 

 

철로된 사각관 흔히 각파이프 를 사용하여 경량철골조를 구성할 때 용접이 아닌 직결피스를 사용하여 각 파이프를 체결해야한다고 알고 있습니다. 

 

그런데 왜 용접보다 직결피스를 사용하여야 하는지 이유가 궁금합니다.

 

아무리 찾아봐도 용접하지 말고 직결피스를 사용하라는 이야기는 있어도 왜 용접보다 직결피스를 사용해야하는지 적어준 것은 없더라구요 이 부분이 너무 궁금합니다. 

 

추가로 이 질문글과는 동떨어진 질문인데 

 

왼쪽에서 오른쪽 시공순서 순으로  내단열을 진행하고 방습층을 시공할때 어느 부분에 시공해야 할까요? 

 

벽 -> XPS -> EPS -> 가벽 뼈대 (다루끼) -> 합판 -> 루바 마감 

 

(합판과 루바 모두 타카로 고정)

 

XPS다음 EPS 가 오는 이유는 단열재를 160T 이상 넣으려고 하는데 XPS가 워낙 비싸서 벽체와 직접적으로 닿는 부분만 XPS 10T를 사용하고 그위에 목공본드 (오공 201본드)를 사용하여 EPS (가등급 2종160T) 를 부착하려고 합니다. 이후 XPS 조각 (10cm x 10cm) 를 여러개 만들어 EPS 위에 균등하게 폼본드로 부착후 그 위에 다루끼를 폼본드로 붙여 가벽뼈대를 만들려고 합니다.

 

위에 순서로 했을 때  어느 부분에 방습층이 들어가야 할까요? 

 

타카구멍 정도가 뚫려도 방습에는 상관이 없을 까요? (방습비닐은 PE필름으로 하려고 합니다)

Comments

M 관리자 03.04 10:43
안녕하세요.

저는 오히려 반대로 알고 있는데요.
비록 용접이 현장의 불확실성 때문에 지양해야 하지만, 그렇다고 해서 각파이프 구조체를 직결피스로 엮을 수는 없습니다. H빔에 볼트접합이 아니라면...

그래서 (구조기술사 사이에서도 이게 성립이 가능하지 아닌지에 대한 논란이 있는) 각파이프에 용접으로 구조체를 만드는 것 보다는 경량스틸하우스와 같이 C형 스터드로 구조체를 만드는 것이 좋겠다라는 것이 협회의 의견이나... 다 비용이라...

벽의 구성은... 죄송합니다만... 글만으로는 무언가 감이 잘 오지 않습니다.
손그림으로도 좋으니.. 간단한 외벽의 그림을 그려주실 수 있으실까요?
G 성우 03.04 18:03
일 끝나고 지금 확인하였습니다 관리자님  그림을 그려보면

첨부파일에 올린 것과 같은 내단열 시공순서 입니다.

그런데 방습층을 어디에 둬야 하는지 감이 잘 오지 않네요,  다루끼와 합판 사이에 넣어야 할지  아니면 합판과 루바사이에 넣어야 할지...  그리고 시공을 타카로 하기 때문에 PE비닐에 구멍이 생길텐데 이런건 상관없는지...

질문이 깔끔해야 하는데 두서없는 질문이라 죄송합니다.
M 관리자 03.04 20:57
이해하였습니다.
PE비닐을 염두에 두고 계신 것 같은데.. 그럴 경우는 이처럼 XPS와 EPS를 나눌 필요없이 모두 EPS로 통일하셔도 괜찮습니다. 실내로 부터 유입되는 습기만 막으면 되기 때문입니다.

한치각재는 수직으로 위아래 고정을 하고 단열재에 붙이지 않아도 됩니다. 가로 방향으로 중간 중간 보강만 해주시거나, 혹은 EPS 표면에 합판을 접착폼으로 일정 간격 붙여 주고, 그 합판에 한치각재를 고정하셔도 되시고요.
PE비닐은 합판 앞 또는 뒤에 넣으시면 되시고, 작업의 용이성을 보고 앞인지 뒤인지를 결정하시면 되세요. 타카 자국은 문제가 되지 않고요.
G 성우 03.04 23:12
좋은 답변 감사합니다 관리자님 고민이 해결되었어요 : )
M 관리자 03.05 08:32
다행입니다. 감사합니다.