안녕하세요, 방통 상세와 관련하여 질문이 있습니다.
일전 "지하층 방습벽 하부 물턱 형성 방법과 트렌치 디테일에 대해 질의" 논의에 대한 답변으로 인해 기초 슬라브(지하1층) 상세가 아래 이미지와 같이 "단열배수판"으로 변경되었습니다.
그리고 현재 기초 슬라브(지하1층)가 아닌 지상1층 슬라브의 경우 아래와 같이 설계되어 있습니다.
위와 같은 상황일 때 아래와 같이 질문이 있습니다.
1. 지하1층 기초 슬라브 상세에서 기초 콘크리트와 단열배수판 사이에 P.E 필름이 필요한지 궁금합니다.
2. 지상1층과 같이 하부에 층이 있을 경우, 슬라브 상부 및 단열재 하부에도 P.E 필름이 필요한지 궁금합니다.
"기술자료> 4-06. 바닥의 단열과 방통 미장" 내용에서 어떤 그림은 P.E 필름이 있고 어떤 그림은 없습니다. 반면, "피코네> 건축주학교 s3-16. RC 공사 과정 16 - 방통, 비닐보양" 에서 설명주실 때는 P.E 필름이 없이 설명해주셨습니다.
저의 생각으로는 "기술자료> 4-06. 바닥의 단열과 방통 미장> 1-4. 방통몰탈의 타설"에 따라, 슬라브 상부에 평활도를 맞추기 위해 기포 콘크리트를 하는 경우만 단열재 하부에 P.E 필름이 필요한 걸로 해석됩니다. 만약 석분으로 평활도를 맞추거나 슬라브 위에 그대로 단열재를 올리는 경우에는 P.E 필름이 없어도 되는 걸로 이해했는데 맞을까요?
질문을 종합하자면 단열재 하부에 P.E 필름을 하거나 안하거나 기준이 어떻게 되는지 궁금합니다.
지하층 방습벽 하부 물턱 형성 방법과 트렌치 디테일에 대해 질의
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=62824
건축주학교 s3-16. RC 공사 과정 16 - 방통, 비닐보양, 옥상마감 04분 04초
https://youtu.be/04ASsTWHmw8?t=244&si=RZOMk0LNgCcC-LYV
4-06. 바닥의 단열과 방통 미장
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118
2. 하부에 다른 층이 있다면 슬라브 상부의 PE필름은 요구되지 않습니다. 흙하고 면할 때만 필요하며, 기초가 지면보다 300mm 정도 올라가 있다면 이 조차도 생략은 가능합니다.
1. 기초 콘크리트보다 단열배수판이 상부에 위치해 있는데, 콘크리트가 빠져 나간다는 표현이 잘 이해가 되지 않습니다. 말씀하시는 부분이 단열배수판 하부의 P.E 필름이 맞을까요?
2. 이해되었습니다. 감사합니다.
답변주신 있으면 좋다는 P.E 필름은 단열재 상부 및 방통몰탈 하부 P.E 필름을 말씀하신 걸로 이해했습니다.
기초 콘크리트 상부 및 단열배수판 하부 P.E 필름은 몰탈층이 빠질 염려가 없으니 필요없다는 것으로 추론되는데 맞을까요?