설계/시공관련 질문

지하 닥트 설치에 관한 질문 드립니다.

G 털군 10 3,552 2017.08.30 00:37

안녕하세요. 최근에 지하에 작은 작업장을 만들게 되었습니다. 지하의 경우 특히 라돈이나 기타 좋지 않은 공기가 많이 깔린다고 하여 좀 신경이 쓰이는데요.. 작업을 하다보면 장시간 있게 될 것 같은데 아무래도 공기질이 생활에 영향을 많이 줄 것 같아 닥트를 생각하게 되었습니다.

공간 사이즈는 6.5*6.5*2.8m 입니다. 위쪽에 작은 창 두개 있구요. 환풍기 하나 달려 있습니다.

흡기와 배기를 둘 다 설치 할까 하는데 실내의 흡기구나 배기구의 높이가 좀 햇갈립니다. 지상이라면 그냥 둘다 천장에 달아도 무난할 것 같지만 아무래도 지하다보니 낮은곳의 공기를 순환시켜주는게 좋지 않을까 하는 생각이 드네요.

1.흡기: 아래쪽 / 배기: 위쪽(천장)

2.흡기: 위쪽(천장) / 배기:아래쪽

3.흡기&배기: 둘다 아래쪽

4.흡기&배기: 둘다 천장

어떻게 배치하는 것이 가장 나을까요? 

 

팬 말고 전열교환기도 고려에 두고 있는데.. 만약 쓰게 된다면 경제 여건상 저렴한 것을 쓰게 될 것 같습니다. 이 경우 쇼핑몰 같은데서 쉽게 구할 수 있는 40-60 만원대의 소형 전열교환기의 품질은 어느정도인지 (안 하는 것보다는 낫다 / 쓸만하다 / 나중에 문제가 생겨서 안 한 것만 못하다 기타 등등..)에 대한 의견이나 경험이 있으시다면 알려주셔도 감사하겠습니다. 

 

Comments

M 관리자 2017.08.30 11:09
안녕하세요..
작업장에서 어떤 작업을 하시는지에 따라서 다른 듯 합니다.
순수히 라돈만 가지고 본다면.. 상부급기, 하부배기가 맞습니다.

40~60만원대 전열교환기라도 사용하시는 것이 좋겠습니다. 다만 필터구입이 용이해야 하므로, 알려진 회사의 제품을 선택하시구요..
G 털군 2017.08.30 15:11
답변 감사드립니다^^
작업은 도자기 작업입니다. 불을 때느라 열 및 이산화탄소 발생 요인 (한달에 한두번 정도) 이 있구요  상황에 따라 돌가루가 조금 날릴 수도 있습니다.
M 관리자 2017.08.30 15:33
네..
모두 공기보다 무거운 기체이거나, 가루이므로..
상부급기, 하부배기를 유지하시면 되실 듯 합니다.
M 관리자 2017.08.30 15:34
필터는 저희가 계획 중이 프리필터 박스를 구입하셔도 좋습니다.
기계 내부의 필터 수급 여부와 상관없이 안정적으로 신뢰도가 높은 필터를 구입하실 수 있으니까요..
G 2017.08.30 20:26
해당 필터는 어떻게 구매할 수 있는지요?
어떤 방식으로 설치 하는 것인지도 궁금합니다.
M 관리자 2017.08.30 20:52
아..
필터가 아니라, 필터가 들어 있는 함입니다.
유사하지는 않지만.. 아래 이미지처럼 생긴 박스입니다.
필터의 규격을 통일할 수 있으니.. 사용자는 기계 내부의 필터 수입과 상관없이 이 박스의 필터만 구입을 하면 된다는 의미입니다.

협회가 디자인을 하고 있고, 몇가지 난항이 있지만, 머지않아 생산이 가능할 것 같습니다.
G 털군 2017.08.31 14:55
성실한 답변 감사드립니다.
일견에도 여러모로 활용도가 좋을 것 같아보입니다.
필터 박스만 노출이 쉽게 배치한다던가.. 기존의 닥트에 추가가 용이하다던가..
일이 잘 진행되어서 얼른 생산하셨으면 좋겠습니다.^^
2 권희범 2017.08.31 15:43
관리자님, 제작 중인 필터박스가 처마 밑 실외에도 설치가 가능한가요?
M 관리자 2017.08.31 16:19
ㅎ.. 그 것까지 고려되지는 않았으나... 불가능할 것 같지는 않습니다.
2 권희범 2017.08.31 21:01
넵 고맙습니다.
공조기가 있는 집의 보일러실은 비좁은 경우가 많아 외부에도 설치할 수 있으면 좋을 것 같습니다.