안녕 하세요 협회의 많은 도움을 얻고 있고 착공전 질문 있어 문의합니다
1 목조지붕 시공시 투습 방수가되는 zip합판으로 시공예정입니다 최종마감은 평기와 입니다
(원래시공은 합판후 방수지없이 가로상 세로상시공) 이 합판이 방수가 되지만 혹시 오랜세월이 흘러 방수기 떨어질것을 대비해 투습 방수지를 시공 해도 되는지요 된다면 시공은 합판 위와 아래족 어느곳이 좋은지요
2 2층 방통시(50-100mm폼시공몰탈50mm) 아래 장선에도 차음을 위해 시공해야되는지요 또는 할필요가 업는지요 어떻게하는것이 좋을가요?
1. 지붕용을 사용하시고, 주의사항(1/6 경사이상, -6.5℃ 이상에서 테잎 작업)을 지킨다면.. 해당 제품의 보증기간이 30년이므로, 투습방수지는 필요없어 보입니다. 그러나, 무언가 걱정되신다면, 당연히 투습방수지를 시공해도 되며, 합판의 상부에 시공하시면 됩니다.
2. 죄송합니다만.. 이 질문을 잘 이해하지 못했는데요.. 장선에 투습방수지를 시공하시겠다는 의미이신지요?
장선안에 단열재 시공여부를 질문 했는데 빼먹었네요
또한가지 질문이있는데요
기초가 옆집 과 레벨을 맞추기위해 90-100cm 정도로하고 성토후GL에서40cm 정도 맞출려고하는데
기초가높아 매트와 줄기초 아니면 표준주택 기초방식중 고민하고있는데 비용추가는 필연적일것같고
추천하신다면 (다른방식이래도) 비용적게들고 괜찮은 방식이 있을가요?
비용이 적게 들고, 괜찮은 방법은 있을 수가 없습니다.^^
"싸고 좋은 것은 있을수가 없는 것" 과 "나는 싸고 좋은 것을 알지 못한다, 내가 알고 있는 최선은 ** 입니다. (이 경우 표준주택의 방식)"와의 차이는요?
싸고 좋은 것을 가능하게 하는 것이 전문가(여기서는 건축가)의 역할이고, 지식, 기술, 문화, 시장에서 답을 구해야 할 듯 합니다.
누군가는 싸고 좋을 것을 찾아서 지구를 구하겠다고 하시는 것에 경의를 표하면서...ㅎㅎ
표준주택의 기초가 최선이어요..
국가가 요구하는 기초의 강도를 맞추면서, 저희 나름대로의 가장 저렴한 방법을 찾은 거거든요..
그래서 사실 질문하신 분의 의도를 잘 파악하지 못했어요..
비용이 더 적게 들고, 괜찮은 방법이 있다면.. 저희가 표준주택에 이미 적용을 했을테니까요.. ^^