일전에 전열교환기 질문하여 많은 도움받았습니다만 추가 질문사항이 생겼습니다^^;
급기:배기되는 양을 인위적으로 조절하여 급기양을 더욱 늘렸고 Co2는 500~700ppm사이를 유지하고 있습니다.
1>전열교환기의 급기:배기 관련 혹시 어떤 공식이 있나요? 기존 전열교환기(20max) 급기:배기의 양을 10:8--> 14:6으로 변경하였습니다.
2>내부 공기흐름을 한번 파악해보고 싶습니다.사진에 보니 향(?) 비슷한걸 피워 연기로 파악하는듯한데, 제사 지낼때 사용하는 향으로도 가능할지? 아니면 전문적인 재료가 있는지 궁금합니다.
3>내부 공기흐름을 더욱 원활,쾌적하게 하고 싶습니다.일반 원형 디퓨저에서 코안다 디퓨저나 제트 디퓨저로 변경한다면 도움이 될까요?
1. 공식이라기 보다는.. 한시간에 공급되는 공기량이 너무 많아서도, 적어서도 않되므로..
통상.. 체적의 50% 내외 또는 1인당 30m3 의 양으로 정하고 있습니다.
2. 네.. 전문적 기기가 있습니다만.. 향으로 하셔도 괜찮습니다. (대신 묶음으로 매우 많은 양을 한꺼번에 태워야 할 듯 합니다.)
3. 이 것은.. 계획이 필요한 것이지.. 디퓨저만 바꾼다고 되는 것은 아닙니다. 실내 설치된 모습을 사진찍어서 올려 주시면 봐드릴께요.. 환기도면이 있으면 더 좋군요..
감사합니다.