설계/시공관련 질문

캐노피 재시공

G song 8 4,668 2017.08.02 15:47
캐노피(철골 프레임) 폭 3m 깊이 0.7m 두께 15cm을 설치하고 그 밑을 실내로 쓰다가 폭우로 인해서 누수가 발생했습니다. 그래서 기존 캐노피를 제거하고 콘크리트 캐노피를 재시공 중입니다.

질문은 재시공시 처짐이 추후에 발생하지 않을까요?( 그밑에는 커튼월 히든바 프레임이 있습니다. 폭 3m)
그리고 후 타설 콘크리트가 기존 콘크리트 면에 일체화가 안되는데 일체화하는 혹은 부착력을 높이는 방법이 있나요?

Comments

M 관리자 2017.08.02 17:22
아.. 이건 안됩니다. (사진에 보이는 것이 긴결의 전부라면..) 큰일납니다.
기존 콘크리트 면에 케미컬앙카로 긴결철근을 형성해 준 다음.. 표면을 거칠게 하고, (접착강화제를 시공 후) 새로운 콘크리트를 부어야 합니다.
지금 사진에서 처럼 캐노피의 배근이 단배근 인 것도 안되구요.
구조기술사의 확인을 받으시길 권해드립니다.

그리고, 불행하게도 콘크리트 타설만으로 방수의 목적을 달성하실 수도 없습니다. (이어치는 곳이 지수판의 시공이 불가능하기 때문입니다.)
G song 2017.08.02 17:26
우선 케미걸 앙카로 긴결 철근 형성했습니다 표면도 다시 거칠게 했습니다
접착강화제는 안했습니다. 단배근이 안되는 건가요?
G song 2017.08.02 17:31
물론 그위에 단열재 그리고 징크 방수시트 모두 시공예정입니다
M 관리자 2017.08.02 17:58
네.. 캔틸레버 케노피.. (한쪽에 지지대가 없는 형식)은 단배근이 없습니다.
시트방수를 다시 하시면 어쩔지 모르겠으나, 이 역시 "어떻게" 할 것인지가 필요합니다.
G song 2017.08.02 18:05
역시 단배근이 캔티를 지지하는게 문제군요
M 관리자 2017.08.02 18:34
네.. 작업성 때문에 그랬겠지만, 철근의 꺽임 각도 역시 잘못되었습니다.
이런 경우에는 철근을 연장하지 않고, 스틸플레이트에 철근을 미리 용접하여 연결한 후 스틸플레이트자체를 케미컬앙카와 볼트로 연결시키는 방식이 유리합니다.
G song 2017.08.03 06:12
복배근도 문제가 있을수 있다하여 철근 재배근 및 밑에 구조적 보강 하기로 결정했습니다.
M 관리자 2017.08.03 10:02
네.. 다행입니다.
감사합니다.