설계/시공관련 질문

바닥 단열 두께 관련 (외단열, 바닥난방, 필로티)

1 주택은보수적으로 3 1,110 01.08 16:23

안녕하세요.

명확한 자료 제출은 못하겠으나 여러 사무소로부터 구한 참고용 단독주택 도면들을 보니


(외단열, 바닥난방)

ex [ 경량기포(T40) + eps(T30) + 보호몰탈 (T50 온수파이프) + 마감 ]

의 방식으로 (조금씩 다를 수 있는 건 배제)


"내부 바닥 마감 두께가 150mm " 으로 끝나는 경우를 여러번 봤거나 들었습니다.

 

외단열 적용 후 슬라브 상부로 그것의 60%(혹은 70%) 이상이 올라가는게 맞다면

대부분 200mm 이 넘을 거 같은데요.....


슬라부 상부에 단열재 두께 30T 만 설치한 것은 모두 잘못된 도면들인가요???

아니면 제가 모르는 다른 사항이 있는건가요???

 

기초 거실.png

 

기초 거실.png

 

이 두가지 경우가 그럼 다 틀린건가요? (중부2) (거실은 마루마감)

 

답변 부탁드립니다. 항상 감사합니다.

 

Comments

M 관리자 01.08 16:26
안녕하세요.

네 법적으로는 모두 틀린 도면입니다. 악법도 법인지라...
다만 이걸 공개적으로 이야기하는 것 자체가 조금 우스운 꼴이나... 외단열이 건전하다면, 난방 하부에 30mm 단열재만 깔아도 법에서 정한 취지를 물리적으로 벗어나지는 않습니다.
그래서 허가과정이나 감리자가 제재를 하지 않는다면, 저희도 30mm 정도만 깔고 있습니다.
1 주택은보수적으로 01.08 22:04
그렇군요...

다른 프로젝트들의 디테일들을 복붙만하며 일을 배우고 짧은 실무를 뛰고서

하나하나 알아가며 스스로 납득이 가고 제대로 설계하려니
책임감없이 해왔단 생각과 모든 부분에서 짚어가며 하니 엄청 힘이 드는데
개인적으로 도움을 너무 많이 받고 있습니다.

협회의 정성과 지향하는 바에 보답? 하고싶어
몇개씩이라도 제대로 적용하며 설계해야겠단 생각이 듭니다.
M 관리자 01.09 19:30
너무 고맙습니다. 아무쪼록 지치지 않으시길 바라겠습니다.