설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

방통관련 긴급하게 질문드려봅니다

1 공실이 5 2,390 2019.04.13 15:48

슬라브위에 단열재 비드법2종1호30t

 측면와충재 그리단열재 위에 pe필름을

깔고 기포50t 엑셀배관 유핀고정 코너부

크랙방지 목적으로 와이어 메쉬 깔고 몰탈60t타설하려

합니다

Pe필름을 깔지 않으면 혹시 기포콘크리트에 수분이

빠져나가서 까는건가요 아니면 특별한 이유가 있는건가요

측면완충재는 대형건축자재판매 하는곳에 가면

구입할수 있는건가요

Comments

M 관리자 2019.04.13 16:30
수분이 빠져나가는 것도 있지만 단열재 사이로 기포 콘크리트가 새어 나간다는 단점도 있어요.
그걸 방지하기 위해서 하는 거구요.
측면완충재는 웬만한 철물점은 아마 구하실 수 있을 겁니다.
1 공실이 2019.04.13 16:44
관리자님 건설사에 요청은 하겠지만
혹시 테이핑꼼꼼하게 한다면 pe필름 빼고
기포치기전에 물을뿌려서 할수도 있는건가요
혹시 eps층간소음완충재는 단열재와 틀려서
Pe필름 없이 시공하는건가요
M 관리자 2019.04.13 17:33
PE필름은 어떤 경우든 다 필요하긴 하나 단열재 사이의 테이핑이 아주 건전하다면 뺄 수 있습니다.
1 공실이 2019.04.13 18:25
관리자님 계속질문드려 죄송합니다
측면 완충재 경우 저의집은 가벽이 없습니다
외벽 내벽 모든측면 다적용하는건가요
M 관리자 2019.04.13 21:57
네 모두 하셔야 합니다.