설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

난방소음 관련 방통철거와진행과정

1 공실이 2 2,100 2019.04.11 09:08

어제 부터 철거작업 진행했습니다

엑셀 고정은 대충한거 확인했으며   많은 원인이 있지만

가장의심스러운 부분이 한겨울시공으로 동결을

의심했습니다 강도 저하밑 접착력 상실 사진에 

강도는 확인 할수없었습니다 

혹시 사진처럼

슬라브 벽채와 몰탈 접착면이 사진처럼 칼로 자른

것처럼 잘떨어지나요 이해는 합니다 벽체 타설후

몰탈을 시공하는거라  한몸?이 아닌건

Comments

M 관리자 2019.04.12 20:47
사실 한 몸이 되긴 어렵습니다.
다만 지금처럼 털어지기도 어렵지만.. 그 것이 동결만의 원인은 아닙니다.
바탕면을 청소하지 않아도 그러합니다.
1 공실이 2019.04.13 13:44
네 감사합니다 일단 슬라브빼고
모두 철거했습니다