설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

웜루프 시공을 하고 박공쪽에 처마가 1m 나오기를 원하는데 어떻게 작업을 해야 좋을까요?

G 공부하자!! 3 3,008 2019.04.08 10:43

처마가 적게 나갈때는 그냥 룩아웃 방식으로 투바이 포를 사용해서 했었느데, 1미 정도 나가려면 어떻게 하면 튼튼할지 알고 싶습니다. 

개인적인 생각으로는 2바이 6를 룩아웃 처럼 4피트 이상 걸리게 하고 직각으로 서브페이샤 두깨의 날개를 달면 될 것 같기도 한데 참고할 만한 글이나 자료가 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.

그리고 보통 룩아웃으로 인해 막히는 공기통로는 어떤 방식으로 확보를 해줘야 좋을까요?

Comments

6 콜루 2019.04.08 16:03
Hip 지붕이긴 한데  참고하세요
M 관리자 2019.04.08 20:19
네.. 박공의 측면 처마를 의미한다면...
2x6 로 하시되, 4피트가 아니라, 더 길어야 합니다. 대강 나간 길이의 2배가 필요하므로, 7피트는 되어야 합니다.
아래 동영상이 유일한 해법은 아니지만.. 참고해 볼만 합니다.
https://www.youtube.com/watch?v=jXeHWuXId_c
M 관리자 2019.04.08 20:20
그리고, 외통기지붕에서 통기층과 수평서까래는 그 위치가 무관합니다.