저는 건축설계업 종사자로 염치없이 역전지붕관련 문의글 올립니다.
건축면적 11평가량의 소형상가주택으로 지붕을 아래와 같이 설계했습니다.
협회에서 추천해주시는 역전지붕구성을 완벽히 적용하진 못하고
옥상층 활용을 위해
지붕구체/ 방수/ 단열재/ 방수보호판/ 무근/ 표면강화제 로 설계하였습니다.
최근 시공자 협의가 있었는데
시공자분은 일반적인 지붕시공과는 달라 누수하자를 우려하시네요.
상부무근크랙으로 물이 하부 단열재 및 방수재로 이동하여 배수되지 않고 머물다
누수하자로 이어질 수 있다는 의견입니다.
저역시 실제 구현해본 경험이 없어, 이러한 절충적 역전지붕이 가능할지 고견을 여쭙습니다.
역전지붕에서 측면배수를 선택할 때는.. 단열재 하부면에 보조 배수구를 만들어야 합니다.
지름 20mm 이상이면 되셔요. 구체 구배는 잡혀 있다는 것을 전제로 하구요.
설계고민은 이렇게 덜지만...
소규모 현장에서 구체구배를 제대로 잡아낼 수 있을지 새로운 고민이 생기긴 합니다.
안개속 같은 시장에 한줄기 빛이 되어주심에 늘 감사드립니다~!!
제시된 이미지에 단열재는 2겹 시공으로 표현이 돼 있는데, 그 이유는 바로 위 시공되는 무근의 하중을 견디기 위함인가요?
역전지붕은 무근콘크리트가 들어 가지 않으므로, 전혀 상관은 없고요.
두 겹인 이유는 아래 글의 하부 쪽에 나와 있으므로 참고를 하시면 될 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038