역전지붕 설계관련 문의

G 미생 8 5,582 2019.04.08 10:41

안녕하세요. 

건전한 건축문화 정착을 위해 노력하시는 협회에 늘 감사드립니다.

저는 건축설계업 종사자로 염치없이 역전지붕관련 문의글 올립니다.

 

건축면적 11평가량의 소형상가주택으로 지붕을 아래와 같이 설계했습니다.

협회에서 추천해주시는 역전지붕구성을 완벽히 적용하진 못하고

옥상층 활용을 위해

지붕구체/ 방수/ 단열재/ 방수보호판/ 무근/ 표면강화제 로 설계하였습니다. 

 

최근 시공자 협의가 있었는데

시공자분은 일반적인 지붕시공과는 달라 누수하자를 우려하시네요.

상부무근크랙으로 물이 하부 단열재 및 방수재로 이동하여 배수되지 않고 머물다 

누수하자로 이어질 수 있다는 의견입니다.

 

저역시 실제 구현해본 경험이 없어, 이러한 절충적 역전지붕이 가능할지 고견을 여쭙습니다.

 

de8127f5d2930d2d375ffd280fc24bd4_1554687556_506.jpg
 

Comments

M 관리자 2019.04.08 19:54
안녕하세요.
역전지붕에서 측면배수를 선택할 때는.. 단열재 하부면에 보조 배수구를 만들어야 합니다.
지름 20mm 이상이면 되셔요. 구체 구배는 잡혀 있다는 것을 전제로 하구요.
M 관리자 2019.04.08 21:32
실제 사례입니다.
G 미생 2019.04.08 23:38
실제 적용사례까지 감사합니다.
설계고민은 이렇게 덜지만...
소규모 현장에서 구체구배를 제대로 잡아낼 수 있을지 새로운 고민이 생기긴 합니다.
안개속 같은 시장에 한줄기 빛이 되어주심에 늘 감사드립니다~!!
M 관리자 2019.04.08 23:46
구체구배가 제대로 잡히지 않은 현장에서 역전지붕이 더 빛을 발합니다.^^
G 궁금러 2022.01.10 15:47
안녕하세요. 역전지붕에 관한 시공디테일 등 여러 자료 열람 중 궁금한게 있어 댓글 남깁니다.
제시된 이미지에 단열재는 2겹 시공으로 표현이 돼 있는데, 그 이유는 바로 위 시공되는 무근의 하중을 견디기 위함인가요?
M 관리자 2022.01.10 17:48
그렇지 않습니다.
역전지붕은 무근콘크리트가 들어 가지 않으므로, 전혀 상관은 없고요.
두 겹인 이유는 아래 글의 하부 쪽에 나와 있으므로 참고를 하시면 될 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
2 숀리 2022.01.10 19:17
측면배수는 구체구배를 전제로 한다면서, 구체구배가 제대로 잡혀있지 않은 현장에서 빛을 발한다는게 무슨 의미인가요?
M 관리자 2022.01.10 19:23
구배가 제대로 잡히지 않아서, 일부 물이 고인 부분이 있어도 (역전지붕에서는 노춭방수와 같은) 방수층 훼손으로 이어지지 않는다는 의미였습니다.