동등이상 제품 기준질문입니다.

G 정하현 3 4,151 2017.11.03 08:41

업무에 수고 많으 십니다.

아파트 건설현장입니다.

당초 모델하우스에 시공되어진 창호는 k사 제품이고 실 시공은 L사 제품으로 시공하였습니다.

모두 기준에 다 부합하였는데 두 제품사이 열관류율이 성적서 기준 한 제품은 2.65(W/㎡k), 다른사 제품은 2.667(W/㎡k)의 성적서가 나왔습니다. 친환경기준은 2.8이하로 두 제품다 만족하는 제품입니다.

두 제품이 동등이상의 제품으로 볼수가 없는것인지.... 시험할때 환경이 조금씩 다르기 때문에 시험값이 조금씩차이가 나는걸로 알고 있습니다. 답변부탁드립니다.

 


 

Comments

M 관리자 2017.11.03 10:01
안녕하세요..
동등이상의 의미가, 친환경공동주택설계기준의 2.8W/㎡k 이상을 물어 보시는 것이지..
아니면, 2.65W/㎡k가 2.667W/㎡k과 비교했을 때 동등이상을 물어 보시는 것인지요?
G 정하현 2017.11.06 07:06
두 제품다 기준은 충족하는데 2.65이하의 제품을 써야 동등이상인지의 질문입니다......
2.65와 2.667과의 비교했을때는 동등이상이라 볼수 없는것인지요?
M 관리자 2017.11.06 07:26
도면상의 기준이 2.8W/㎡k 이하라면 둘다 동등이상이며,
도면의 기준이 2.65W/㎡k 라면, 엄밀히 2.667W/㎡k 은 기준에 들지 못한 제품입니다.
이 것이 유의미한 차이는 아닙니다만, 숫자는 숫자니까... 그러합니다.