설계/시공관련 질문

아래 글들중 타포린 덕트는 사용하면 안된다는 글이 있는데 질문입니다.

G 몽랑 8 5,073 2017.07.25 11:46

5월에 이곳에 아파트 발코니에 전열교환기 설치로 글을 올린적이 있는데 이제사 구입하고 설치중입니다.

 

네이버카페중에 패시브하우스 허브 라는곳에서 기계와 배관을 구입했는데

 

임시로 설치하고 보니 배관에서 냄새가 제법 나서 발코니에서 냄새 빼는중입니다.

 

보온 후렉시블로 주문을 했는데 내부는 타포린 소재로 되 있습니다.

 

이 배관은 사용하면 안되는 배관인가요?

 


 

Comments

M 관리자 2017.07.25 13:19
그렇지는 않습니다. 타포린으로만 이루어진 덕트가 안된다는 의미입니다. 표면이 알루미늄으로 되어 있으면 됩니다.
하지만, 법적인 요건을 떠나서 말씀하신대로 그리 나은 선택은 아닙니다.

다행인 것은 냄새가 아주 오래가지는 않는다는 점입니다.
장치를 멈추지 마시고, 지속적으로 가동해 주세요..
G 몽랑 2017.07.25 13:38
네..  답변 감사합니다.
가격차도 거의 없어보이는데 굳이 왜 그걸 보내줬나 싶네요. 
아주 오래가지는 않는다는게 ... 반가우면서 무서운 표현이네요.  집사람이 민감해서
어느정도 정리되면 저도 사진 올려보겠습니다. 과정까진 못 찍었네요. 
방까지 거리가 4미터쯤 되는데 보온 후렉시블로 전부 연결해서 바람이 약한 느낌도 있고....
그래도 없는것보단 낫겠거니 달아봐야죠.
M 관리자 2017.07.25 13:42
4미터라면 그럴 수 있겠습니다.
저는 본격적으로 사용하기 전에.. 가급적 PP 소재(안쪽이 매끄러운)의 관으로 변경하셨으면 합니다. 풍량차이가 4배 정도까지 날 수 있거든요..
G 몽랑 2017.07.25 15:34
4배라면 고민해봐야겠네요. 보온은 해야겠고 플라스틱관은 보온재 별도로 사서 달아야하니 일손좀 줄여보려고 보온관을 신청한건데...  돈은 썼고 냄새는 나고 마누라는 화났고 거기에 또 잘못사서 교체한다고 하면... 난감하네요.
M 관리자 2017.07.25 21:14
아..
해당 덕트가.. 기기와 외부 환기구를 연결하는 덕트인건가요? 그 4미터라는 것이...
1 홍도영 2017.07.25 22:28
타포린 덕트가 뭔지 설명을 좀 부탁드립니다.
M 관리자 2017.07.25 22:33
이 사진처럼 생긴 덕트여요..
얇은 PVC 소재이고, Tarpaulin PVC 가 원래 명칭입니다.
G 몽랑 2017.07.27 15:09
덕트는 전부 발코니에 위치합니다.
외부 환기구쪽 2개는 1~ 1.5m정도씩 (150mm 관)...  거실쪽에서 RA? 는 1미터쯤(150mm)... SA는 거실쪽으로 1.5M쯤(100mm)... 여기에 y브런치로 분기해서 4M를 천정쪽으로 쭉 길게해서 안방 창(100mm)으로 갑니다.
바람이 정 약하면 75mm pp관 사다가 100mm관 안에다가 넣어버릴까 생각중입니다.
냄새가 이제 좀 빠져서 2차 작업 준비중입니다.