2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
저희 현장에 천정 단열구간에
경질우레탄 단열뿜칠 적용과 경질우레탄보드 시공을 비교검토하고 있습니다.
시험성적서상 뿜칠은 밀도 26, 열전도율 0.018 이고 보드는 밀도35, 열전도율 0.018 입니다.
금액은 뿜칠이 저렴하고요. 밀도가 뿜칠이 낮은데도 열전도율이 똑같이 나오는게
다소 의아하네요. 이럴수도 있는건지, 실 시공하면 부풀어오르면서 밀도가 낮아지고 열전도율도
낮아지는것은 아닌지 걱정이 됩니다.
보드로 설계반영 되어있는데, 이것을 현장관리만 잘 하면 뿜칠로 대체시공이 가능한가요?
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyisocyanurate
"PIR generally released a considerably higher level of toxic products than the other insulating materials studied (PIR > PUR > EPS > PHF; glass and stone wools also studied)"
"Despite this PIR insulation is generally regarded as being more fire resistant than PUR insulation"
위키피디아에 나온 내용을 보면, 화재위험성이 매우 높은 재료로 되어있습니다.
실제상황(런던아파트화재 )에서는 난연성도 없고,
그 화학적 특성상, 화재시 "사이안화수소=청산"라는 맹독성 가스를 만들어 냅니다.
관리자님께,
4-04. 단열재의 종류 및 특징 - 마. 폴리우레탄폼, 수성연질폼, 우레아폼
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=509
에 약간의 언급이 있기는 합니다만, 재료자체의 난연성에 대한 것과 시험성적서 신뢰도에대한 의문정도이지, 실제 화재상황에서 발생할수 있는 위험성 관련 내용이 빈약합니다.
결론적으로 내단열에 사용되면 안된다, 외단열에도 사용하면 안된다. 목주주택의 중단열에도 사용을 권장하지 않는다.
비 전문가 입장에서 PIR, PUR 계열의 단열재는 특수용도(냉장고, 선박 등)에 사용하고, 건축분야에서는 사용이 매우 제한적이어야 한다 라는 결론이 도출됩니다만...
내단열인 것이 아쉽기는 하지만 뿜칠로도 동일 수준의 단열성능을 확보할 수 있습니다.
다만 열전도율을 0.018 로 보시면 안됩니다.
뿜칠에 사용되는 폴리우레탄 원료는 크게 3 가지로 구분됩니다.
경질, 반경질, 연질
이중 경질이 가장 열전도율이 우수합니다.
뿜칠 밀도가 26 인 것은 공장에서 출고될 때의 밀도이고
현장에서 시공되면 30~35 사이로 나옵니다.
뿜칠 단열성능 0.018 은 가장 이상적인 샘플로 시험성적서를 받은 경우일 확률이 높구요..
실제는 그것보다는 못합니다.
뿜칠로 변경하시려거든..
열전도율 0.023 (최소), 0.026(장기 성능저하 포함) 으로 검토하실 것을 추천합니다.
화재 관련해서는
폴리우레탄 소재가 단열성능은 높은 대신 화재에 취약하다 보니 현장에서는 내화뿜칠을 추가합니다.
실제 현장에서는 보드로 시공하기에는 시공성 때문에 뿜칠로 변경하는 경우가 더러 있습니다.
특히 연질의 경우 두께를 두껍게 시공해야 하기 때문에 탈락의 위험도 있습니다.
참고하세요.
직설적으로 표현하면.. 실내에 폴리우레탄폼 뿜칠 사용은 안하시는 것을 권해드립니다.
이는 정해갑님이 적으신 "사이안화수소"를 검색해 보시면 아마도 동의하지 않으실까 합니다.
그러니 당연히 가격이 낮게 나오는 것일겁니다. 다 금액과 관련되어 있어가지고요. 확인하실거면 현장에서 시험체를 만들어 공인기관 시험소에 맡기시면 됩니다. 몇만원 밖에 안들어 갑니다.