설계/시공관련 질문
석고보드 단열 문의
G 너구리 | 댓글 4
박사님 안녕하세요 신축아파트이 거주중 입니다 확장한 상태 인데요 보일러가 들어오지 않는 실외기실과 안방베란다. 그리고 세탁실과 대피실의 경우 외벽에 떡가배 방식으로 석고보드가 붙어 있어요 사이 공간에 우레탄폼으로 충진하여 단열을 하려고 합니다. 원래 이런 경우 우레탄폼이 아닌 이액형 연… 더보기
온수 맥동의 원인과 해결책은
2 화성사람 | 댓글 4
안녕하세요얼마전 펜션을 갔는데 온수 온도가 3초정도의 주기로 오르락 내리락하며 뜨거워지고 차가워져샤워하기가 힘들었습니다저렴하게 지은 건물이라 그러려니 했는데 이번에 상당히 고급 주택을 방문했는데 거기서도 동일한 현상을 경험했네요원인과 해결책을 알 수 있을까요?펌프 압력 맥동으로 역류가 … 더보기
지붕단열 하지 않고 천장단열?(웜루프 설계에 콜드루프시공이라니..)
G 바람사람나무 | 댓글 9
지붕 단열재 시공을 했습니다.그런데 이해 되지 않는 부분이 있어 문의드립니다.도면상에는 보시는것 처럼 지붕아래 단열재를 시공하도록 되어있습니다.그런데 시공사측에서 지붕아래 서까래가 실내 천장이 되지 않는 곳은 도면에서 보시는 바와 같이 아래쪽 천정 위쪽에 단열재를 시공했다고 합니다.(빨… 더보기
역전지붕용 투습방수지중에서 이것은 어떤가요?
1 로더맨 | 댓글 3
안녕하십니까.질문만 너무 많은것 같아서 송구스럽네요.현재 우리나라에서 역전지붕의 구성에서 단열재위에서 설치가능한 언더데크용 전용투습방수지가 없는 것으로 홍도용건축사님께서 말씀하셨고 프로클리마의 제품중에 Mento 3000이 지붕용 투습방수지로 알고 있습니다. 나중에 한번 사용해 보신다고… 더보기
동결심도 확보가 어려운 현장입니다.
1 여우 | 댓글 2
단열재시공하고 구조계산서와 구조설계가 필요한데 기존에 구조사무실에서는 인정해줄수 없다는 답변만 받아서요..혹시 동결심도에 대한 구조계산해줄수 있는 구조사무실 리스트나 소개 부탁드립니다.현재 동결심 없이 버림콘크리트 타설한상태입니다.ㅠㅠ빠른 답변 부탁드리용...ㅠㅠ
외기 단열재두께가 150인데 현장에서 자재가 수급이 안되어서 T90,T60으로 시공해도 무관한가요?
G 김용훈 | 댓글 2
안녕하세요.궁금해서 질문을 남깁니다.현장에서 도면의 외부직접외기면의 단열재 THK150로 기재되어있는데 현장시공 일부분이 T90,60로 150mm을 맞추었는데150일때의 열관류율과 T90,60때의 열관류율이 다른데 괜찮은지 질문합니다.
3중 드레인시공시 접착제 부착 질문을 드립니다.
1 로더맨 | 댓글 5
지난번 역전지붕 드레인부품관련 답변에 감사드립니다.다름이 아니라 Dallmer사의 루프드레인의 경우 플라스틱몸체에 날개처럼 쉬트가 붙어있습니다. 이쉬트의 접착을 어느곳에 해야하는 지 문의드립니다. 슬라브콘크리트->미장몰타르->프라이머->2중 방수쉬트 -> XPS 순… 더보기
서울에 상가주택 신축 계획에 있습니다.
G 건축주 | 댓글 2
안녕하세요, 서울에 상가주택 신축 계획에 있습니다. 건물 외벽마감에 대해, 단열재 설치(외단열) 후 벽돌타일 붙일 계획인데, 비드법단열재, 압출법단열재 선택에 있어 제약사항이 있나요? 압출법단열재가 단열성능이 더 좋다고 알고 있어서, 압출법을 할까하는데, 시공업체에서는, 압출법단열재가 … 더보기
단열필름 시공 문의
1 남자의로망 | 댓글 2
2015년에 작성된 글에 코멘트 형식으로 문의를 드려 확인이 어려우실가하여 다시 문의드립니다.올 겨울에 신축아파트 입주를 앞두고 이것저것 준비하고 있는데요, 그 중에 하나가 단열필름입니다. 인터넷에 떠도는 정보들이 워낙 많다보니 비전문가인 제가 그 정보들의 가치를 파악하기에는 무리가 있… 더보기
천장방음
1 산통나무 | 댓글 2
안영하세요 협회의도움으로 신축중인2층 목조주택입니다 지붕 단열재는 석가래에 충천했으며 방과 방사이벽체는 방음을위해 단열재를 충전했습니다 여기서 한가지 의문점이 2층 방과방사이의 방음에관한겁니다 벽은 충전했으나 천장도 방음을 위해 단열재를 채워야하는지요 아니면 석고 두장으로도 방음이가능한… 더보기
sip패널
1 카라su | 댓글 4
sip패널로 집을 짓을 예정인데 내부에도 단열공사를 해야하나요sip패널은 외부만 방습 처리하는게 아닌지 패널 자체가 단열이 되지않나요
외단열공법 기초하부 단열은?
G 지하외단열 | 댓글 1
안녕하세요. 5층규모 다세대를 신축하고자 하는데, 전체적으로 외단열을 적용중입니다. 1층 바닥단열을 위하여, 기초 하단부에 단열재를 깔고자 하는데, 침하의 우려는 없을까 걱정입니다. 고견 여쭙습니다.
독일 표준건축시공법률에 대해서 질문드립니다.
G 박정수 | 댓글 3
안녕하세요. 건축시공법률에대하여 공부중인 학생입니다. 독일의 표준 건축 시공법률과 우리나라의 표준건축 시공법률을 비교해서 우리나라의 표준건축시공법률이 더 나아가 발전하기위한 방법에 대한 리포트를 작성할 계획인데 독일 표준건축 시공법률에대한 자료가 찾기가 어렵습니다.제가 알고 싶은 것은 … 더보기
중목구조 벽체및 바닥, 지붕 디테일 문의 드립니다.
G 김부희 | 댓글 1
안녕하세요 설계사무소에서 질문 드립니다.항상 눈팅만 하다가 이번에 일본식 프리컷 중목구조를설계 하게되서 현재 시공중입니다.시공회사와 디테일 관련한 마찰이있어서궁금증을 풀고자 이렇게 글을 올립니다.1. 1층 바닥 슬라브 밑에 압출법 보온판으로 계획했으나 현재 비드법 2종 4호로 시공되었습… 더보기
평지붕에서의 루프드레인 시공자재 문의드립니다.
1 로더맨 | 댓글 27
시공전에 이곳을 알게되어 많은 것을 공부하게 되고 , 홍도영건축사님 , 손태청님. 협회관계자님, 정보를 충분히 제공해주셔서 정말 감사를 드립니다.시공전 미리 필요한 부품및 자재를 준비를해 볼려고매일 정신이 없습니다.아래사진은 손태청님,홍도영님께서 공개해주신 역전지붕의 3중 루프드레인 상… 더보기
지하주차장 위에 건물짖기
G 김필수 | 댓글 1
지상층 주택건물을 지하주차장에 걸쳐서 시공 할려고하는데 구조적으로 가능할까 궁굼해서글 올립니다 지상층 구조는 철근콘크리트로 계획하고 있습니다.만약에 가능이 하다면 지하층이랑 지상층이랑 별개동으로 허가받는게 가능할까도궁굼하네요. 지상층쪽 지반은 지하층 되매우기 포함하고 성토를 조금 해가지… 더보기
Irc 및 ibc code 번역본
G 패시브갖고싶다너 | 댓글 5
요즘 특정당의 자강파를 보면서.. 건축주들도 많이 배우고 알아야 시공사와 공법에 관한 의견교환이 쉽고 의사결정도 빠르리라 생각합니다. 목조주택 책자에 자주 나오는 ibc code 및 irc 의 번역본은 국내에는 없나요? 궁금합니다. 날이 날로 추워지네요 협회 모든 분들이 건강에 유의하세… 더보기
목조주택 단열검사 문의
G 박훈휘 | 댓글 1
안녕하세요.지인의 소개로 협회를 알게 되었습니다.올해초 목주주택 완공하고여름에 심각한 문제가 발생하여 뜯고 수리 하였는데당시 건축회사 대표를 만나서11월에 단열검사 하기로 저와 협의 하였습니다.영업직원이 연락이 왔는데 건축회사는 지금까지 건축주에게 단열검사를 해본적이 없어서저보고 좀 알… 더보기
베란다 단열 작업에 대해 질문드립니다,
G 서무혁 | 댓글 1
20년구축 탑층 아파트 리모델링을 하려고 합니다.확장을 하려고 하는데 아래위 집이 확장이 안되어 있어서 특히 단열에 신경이 쓰이네요.(탑층이라 위아래집 확장이 안되었다고 표현했습니다.)인터넷으로 계속 단열공부를 하고 있는데 몇가지 궁금한 점이 있어서 글을 남깁니다.1. 단열 시공 시 수… 더보기
패시브 하우스의 벽 구조
G 이시은 | 댓글 1
저 패시브 하우스의 벽의 구조를 그림으로 설영해주실 수 있나요? 그리고 기존 평범한 집과 패시브 하우스의 차이점은 무엇인가요?
아이소핑크와 이보드의 조합에 대하여...
G Doong | 댓글 4
안녕하세요.40년된 단독 이층주택의 창호와 내단열 공사를 앞두고 있습니다.건물의 특성상 외단열이 힘들어, 내단열을 할 수밖에 없는 상황이고요.몇 곳 알아본 결과, 현재의 결론은,1. 벽지 등 철거 및 콘크리트면 정리.2. 우레탄본드로 아이소핑크 접착시공(50t, 목작업 없이 바로 접착시… 더보기
중목구조 외벽두께 계산관련
1 건축및전자공학도 | 댓글 4
안녕하세요. 공부하고 있는 학생이고 모르는 부분이 많은데 많이 배우고 있습니다 감사합니다. 외벽구성에 약간 이해가 안가는 측면이 있어서 질문드립니다.외벽구성이 이렇게 되있을때T9.5 석고보드 2겹 + 120x120 중목구조 기둥 (T120 설비층) + T11 OSB + 투습방수지 + T… 더보기
동등이상 제품 기준질문입니다.
G 정하현 | 댓글 3
업무에 수고 많으 십니다.아파트 건설현장입니다.당초 모델하우스에 시공되어진 창호는 k사 제품이고 실 시공은 L사 제품으로 시공하였습니다.모두 기준에 다 부합하였는데 두 제품사이 열관류율이 성적서 기준 한 제품은 2.65(W/㎡k), 다른사 제품은 2.667(W/㎡k)의 성적서가 나왔습니… 더보기
조적 공간에 대한 질문입니다.
G 엄기현 | 댓글 1
그림으로 잘 표현이 되었는지 잘 모르겠습니다.보시는 바와 같이 100mm 두께의 스티로폼 단열재를 시공하고외장 벽돌을 쌓으려고 하는데 쌓을 수 있는 공간이 부족합니다.외장벽돌이 50mm 정도만 걸리게 되는데 이를 보안하고 외장벽돌을 안전하게쌓을 수 있는 방법이 궁금합니다.