설계/시공관련 질문

스틸하우스 시공관련 긴급 질의합니다.

1 신바람 3 1,885 2018.03.08 17:42

그동안 준비하고 기다리던 스틸하우스 벽체공사가 내일부터 시작됩니다.

일전에 이 공간을 통해 몇차례 궁금한 사항들을 질의한 바 그때마다 친절하게

답변해 주셔서 많은 도움이 되었습니다. 다시한번 감사를 드립니다.

지난번 질문을 통해 얻은 답변은

 

지붕 : 기와 + 가로각재(기와걸이) + 30mm 세로상(통기층과 물빠짐) + 지붕용투습방수지 +

        OSB (작업발판용으로 듬성듬성하게, 생략가능) + 레프터위 가로각상 속 그라스울

        25K 100mm + OSB  + 레프터속 그라스울 25K 240mm + 가변형방습지 + 석고두겹

        + 합지벽지       

       

외벽 : 세라믹사이딩+레인스크린 각재+투습방수지+OSB+스터디밖 가로각상 속 그라스울

        25K 100mm+스터드 속 그라스울 25k 140mm+가변형투습방수지+OSB+석고+

        합지벽지 (이중단열) 로 시공하면 되겠다는 결론을 얻었습니다.

 

하지만 이런저런 사정으로 지붕이 기와에서 슁글로, 세라믹사이딩에서 시멘트사이딩으로

변경되면서 시공업자가 다음의 구성으로 작업하자고 합니다.

 

지붕 : 슁글 + 방수시트 + OSB + 30mm 세로상(통기층과 물빠짐) + 지붕용투습방수지 + 

        트러스 위 가로각상 속 그라스울 25K 40mm + 트러스속 그라스울 25K 240mm +

        가변형방습지 + 석고두겹 + 합지벽지(이중단열)       

       

외벽 : 시멘트사이딩 + 레인스크린 각재 + 투습방수지 + 가로각상 속 그라스울 25K 40mm

        + OSB + 스터드 속 그라스울 25k 140mm + 가변형투습방수지 + 석고두겹(필요한 곳

       은 캐나다산 OSB) + 합지벽지 (이중단열) 

 

변경된 위와같은 구성으로 시공해도 괜찮을런지 다시한번 긴급하게 질문을 드립니다.                                         

Comments

M 관리자 2018.03.09 11:00
이 전의 질답 과정에서 외벽의 경우는 무언가 잘못 전달된 듯 합니다.
OSB는 구조적 역할을 해야 하기에, 스터드 바로 외부에 붙어야 합니다. 추가적 단열은 OSB 면에 덧대서 해야 하구요.

지붕
기와의 통기층은 30mm 면 되나, 슁글의 통기층은 최소 40mm 여야 합니다.

나머지는 그대로 하셔도 괜찮습니다.
다만, 구성이 성능을 보장해 주지는 않는다는 것을 꼭 염두에 두세요.
1 신바람 2018.03.09 22:09
매 질문마다 성심껏 답변해 주셔서 감사합니다.
구성이 성능을 보장해 주지는 않는다해도 나름대로의 원칙을
지키려는 마음이 건축에는 필요하다는 것을 절감했기에 의구심이
있을 때마다 질문을 하게 됩니다. 그럴때마다 한번도 회피하지 않으시고
꼬박꼬박 답변해 주시는 관리자님!
다시한번 감사를 드립니다.
M 관리자 2018.03.10 10:25
네.^^
아무쪼록 궁금하신 것이 있으시면 언제든 또 올려 주세요.
감사합니다.