설계/시공관련 질문

내단열중 결로방지 단열재 관련 질문드립니다.

G 하하아빠 2 774 2023.01.11 09:44
안녕하세요 현재 구옥 내단열공사를 셀프로 하고있습니다

 

협회자료들과 유튜브 영상을통해 결로방지를 위하여 1m법칙 또는 400mn 30T 결로방지 단열재를  통하여 이를 해소할수 있다고 봤습니다.

 

현재 저희 집은 천장이 일체타설된 50T 비드법 1종 단열재가 붙어있어 제거하기는 많이 힘든 상황이라 그위에 덧되서 xps 단열재를 붙이려합니다.

 

그럼 비드법 단열재를 통해서 400mm 30T 보다 두꺼워져 길이를 더 늘려야하는지 궁금합니다

 

 

Comments

10 잡자재 2023.01.11 16:07
천장의 단열재는 열교가 아닌 외기에 직접 접하는 부위입니다. 천장 단열재도 추가시공하면서 상부측 벽면에 30mm 단열재를 450mm 길이로 내려서 붙여주셔야합니다 이 역시 외벽에 단열재가 건전하게 있는 경우입니다
지역과 외벽 단열재 두께에 대한 정보를 주시면 좀 더 정확하게 답변드릴 수 있을 것 같습니다.
M 관리자 2023.01.11 16:38
덧붙이자면...
현재 붙어 있는 50mm의 비드법단열재에 더해서 단열을 추가로 보강하고 싶다면, 전면적으로 다 두께를 늘리는 개념으로 공사를 하셔야 하며, 열교방지 단열재는 천장과 붙은 벽면에 하는 것인데..
아마 벽면에도 일정 두께 이상의 단열재가 있을 수 있습니다. 그게 내단열이라면 별도의 결로방지 조치는 필요로 하지 않으며, 만약 외단열이라면 필요한 조치가 됩니다.