설계/시공관련 질문

콘크리트 슬라브 타설후 처리에 대해서 궁금합니다.

G 비타민 5 1,394 2023.01.07 21:45

안녕하세요 관리자님

 

현재 주택의 거실앞에 테라스처럼 철근콘크리트슬라브가 있습니다. 최근에 타설하였습니다. 

 

그 아래는 주차장으로 사용 예정입니다. 

 

현재는 거실과 슬라브의 높이가 같지만 난방배관을 다시 덧방시공하게되어 xl 관 설치 후

 

 방통하면 5cm 정도 주택쪽은 올라간 형태가 될것으로 예상합니다. 

 

여기서 고민이 주차장의 옥상이자 주택에서는 테라스에 해당하는 공간을 어떻게 방수처리하는지입니다.

 

역전지붕에 대해서 많이 협회사이트에서 찾아보았는데 

 

1. 기본적으로 골조품질이 좋아야 한다 -- 배수구쪽으로 구배를 주게 하였지만 품질이 좋지는 않은것같습니다

 

2. 제가 잘못이해한것일 수 있으나 ,역전지붕방수에서 단열재는 필수는 아니다 라는 답변을 보았습니다. 

   그 경우 슬라브 -- 방수시트 -- 배수판 -- 부직포 -- 쇄석 -- 순으로 해도 괜찮은것으로 이해하는데 

 

쇄석만해도 최소 50mm 권장이었고 여기에 배수판만 더해도 이미 50mm 를 당연히 넘어가니 집에서 보았을때는 테라스가 방바닥보다 높아지는 이상한 구조가 될것같아서 

 

현재와같은 상황일때는 어떻게 해야 가장 나은 선택이 될지 고민하다가 글을 올립니다 

 

답변에 미리 감사드립니다.   

 

Comments

G 비타민 2023.01.07 21:47
수정이 안되어서 댓글로 덧붙이면 테라스이기 때문에 보행을 할 계획이 있고, 가능하면 부분적으로 화단을 조성하고 싶은 마음이 있습니다.
10 잡자재 2023.01.08 09:28
1. 골조품질이 좋은게 더 나으나 그것과 상관없이 역전지붕을 적용시 방수층을 반영구적으로 유지할 수 있습니다.

2. 쇄석을 적용할 경우 방수층의 경화현상을 막을 수 있어서 방수층의 손상을 막을 수 있는 면에서 단열재가 없어도 된다는 이야기입니다. 하부층이 주차장이어서 단열이 필요하지 않다면 단열재가 없어도 괜찮습니다.

이 경우 슬라브-방수시트-부직포-쇄석 순으로 하시면 됩니다.

화단은 경량으로 짜서 쇄석 위에 올려놓으면 되셔요.
G 비타민 2023.01.09 16:32
저희 알아보니 주차장의 천장부분에 비드법 단열재 100mm가 일체타설로 내단열 되어있는데

이경우 역전지붕이 어려울까요? ㅠ 역전지붕에서 단열재를 시공하지 않는다면 상부를통해서 습기가 나갈 수
있다고 봐야하는지 아닌지가 판단이 안되네요 ㅜ
G 비타민 2023.01.09 16:54
슬라브아래 주차장 부분은 사실상 반외부나 마찬가지라서 계속 통기가될것입니다.
M 관리자 2023.01.10 10:02
혹시 해당 부분의 단면도나 시공된 사진 중 테라스 출입문 하부를 넓게 찍은 사진을 올려 주시면 답변에 도움이 될 수 있습니다.