콘트리트 평지붕 방수할 때 탈기반 설치가 필요한가요?
G 에어 (211.♡.184.75)
15
3,483
2018.04.03 09:40
기존 콘크리트평지붕이 40년 전에 지어졌습니다
비가 샐 우려가 있어 frp 방수나 시트방수 심지어는 철판지붕까지 검토중인데 결정이 쉽지가 않습니다
거기다가 단열까지 생각하니 더 복잡해지고 ㅠㅠ
일단 기술적인 하자는 최소화하려고 하는중에
frp나 도막 또는 시트방수를 하면 콘크리트 내부에서 나오는 기체는 어떻게 처리를 하여야 하는지 궁금합니다
즉 기체를 빼주는 탈기반을 설치해야 하나요?
고맙습니다
FRP, 도막, 시트 등 모든 방수재료는 "외부용으로 개발된 전용 제품이 아닌 이상" 햇빛에 노출된다면, 그 어떤 것을 사용해도 마찬가지로 소용이 없습니다. (몇년에 한번씩 계속 보수를 해야 한다는 점에서...)
그러므로 이 홈페이지에서 "역전지붕"이라는 키워드로 검색을 해보시면 관련 정보를 보실 수 있으실 것입니다.
기본적으로 역전지붕의 형식을 취할 생각입니다 콘크리트에 방수를 하고 그 위에 단열재를 덮은 다음 다시 장수지를 깔고 누름 쇄석 포설 물론 디테일은 아직 ㅠㅠ
다만 콘크리트에 적용할 방수 방식이 여러가지이고 생각 중인 것은 3가지
1)에프알피
2)시트방수(그레이스 또는 EPDM)
3)스틸골판 방수
이 중에 1,2번의 경우 콘크리트 내부의 증기압이 방수층을 들어 올릴 가능성이 있는지 질문을 드렸습니다 며칠 햇볕에 말리겠지만 증기 함량이 예측을 불허갰지만요
개인주택은 상대를 안 하려는 분이 많습니다
EPDM 방수를 한다는 분을 EPDM생산회사에서 소개받아 말씀드리니 에폭시 방수를 권라니 말 다 했습니다
궁금한 점은 콘크리트 평지붕 도막방수시 탈기반이 필요한가 여부입니다
물론 그 위에 자외선 등에 대한 대책은 들어가야죠
긴 글 읽어 주시어 고맙습니다
역전지붕과 온지붕 모두 탈기반이 필요없습니다.
한가지만 첨언하자면.. 겔코트는 내산성이라서 기본적으로 강알카리성인 콘크리트 건물에 적합한 소재는 아닙니다만, 직접 닿지않으면 무관합니다. 즉 그 위에 시멘트몰탈 또는 콘크리트무근타설 등을 피하시면 되십니다.
구상하고 계신 것이 이미 고려되어져 있어 보이긴 합니다만, 그래도 또 노파심에...^^
제가 선택을 한다면 1번,2번 중 하나를 선택하겠습니다.
3번은 시공현장까지 3시간 차를 몰고 가보았습니다 철판에 나사못을 박고 절곡하는 부분에 헛점이 있지만 방수와 단열을 특히 여름 직사광선을 피할 수 있는 점이 마음에 들었습니다
한가지 더 여쭤봅니다
현재 평지붕이 도끼다시로 42년이 지나 금이 간 곳이 많지만 아래 천장으로 직접적으로 물이 새진 않습니다
이 경우 역전지붕을 할 때 방수 작업을 건너 뛰아도 될까요! 정답은 없지만 의견부탁드립니다
만약 바탕면을 정리하면 누수가 새로 생길 가능성이 높습니다. 그리고 역전지붕은 영구적 방수성능을 목적으로 하고 있기에, 하는 김에 방수를 제대로 하는 것이 좋아 보입니다.
도끼다시 갈아내고 정리하는데 이백만원이네요396808
여쭙는김에 ㅠㅠ 단열재 위에 까는 방수지는 0.1mm PE 필름이면 되나요? 아니면 전용제품이 있나요? 하도 많은 방수지 중에 어떤 것인지 콕 찝어주세요
그리고 배수판은 구배를 잡아야하는데 콘크리트 구배로 잡는게 원칙이겠죠?
또 긴글 읽어주시어 고맙습니다
아니시면 문자를 주십시요 정말 염치없지만
절실해서 그렇습니다
또 배수판도 업체를 꼭 찝어주시면 백골난망입니다.
배수판은 인터넷쇼핑몰에 흔한데요..
"조경용배수판"으로 검색하셔서 가장 얇은 20mm두께를 선택하시면 되어요.. 다만 배수판 사이 사이에 물이 빠지도록 구멍이 뚫린 제품이어야 합니다.
부직포도 얼마 안하므로...
단열재 - 투습방수지 - 배수판 - 부직포 - 쇄석 순이면 되겠습니다.
성공하면 사진과 같이 올리겠습니다^^
구멍 뚤린 배수판이라면 결국 투습방수지위로 물이 흘러 나가는 것으로 이해하면 될까요?
고맙습니다^^
그래야 합니다.