설계/시공관련 질문

난방 배관위 와이어 메쉬

G 건축주 20 7,184 2018.04.01 14:18

안녕하세요. 평소 답변과 관심에 감사드립니다.

저의 궁금한 점은 와이어 메쉬를 난방배관 위에도 깔면 좋은가 입니다.  

크랙 감소와 난방몰탈의 인장응력 증가의 효과가 기대되긴 하는데 그 효과가 느껴질 정도가 아니라면

꼭 하지 않아도 되지 않느냐? 란 생각도 듭니다. 

반면 비용이 크지 않고 효과가 크던 작던 있는 것이니 하는 편이 좋다..라는 의견도 있을 것 같습니다.

어떠신가요? ^^ 

 

Comments

3 이명래 2018.04.01 14:49
"꼭 하지 않아도 되지 않느냐? 란 생각도 듭니다."
이 질문에 대해서는 이미 질문자께서 위에서 답을 말씀하셨습니다.

"크랙 감소와 난방몰탈의 인장응력 증가의 효과가 기대되긴 하는데 그 효과가 느껴질 정도가 아니라면" 이라고...

균열을 감소시킬 수 있는 게 인장력을 증진시킴에 의한 것이라고 생각 하시기 바랍니다.
그리고 그 효과에 대해서 말씀드리겠습니다.

일반적으로 공동주택에 사용되는 방바닥용 시멘트 모르타르는 공장에서 제조된 특화 상품입니다. 여기서 특화라는 것은 시멘트라는 무기질계 결합재를 사용하는 시멘트 페이스트나 시멘트 모르타르 그리고 콘크리트 등 모든 게 경화하면서 건조수축을 하는데 이때 균열이 발생되는 것입니다.

그런데 공동주택 방바닥용 모르타르는 이러한 건조수축에 의한 균열을 방지하기 위해 균열저감을 목적으로 하는 팽창제거 혼합되어 있습니다. 일반적인 시멘트 모르타르나 레미콘 공장에서 생산되는 바닥용 모르타르와는 다르게...

여기에 대응할 수 있는 최소한의 조치 즉, 일반적인 건물 바닥용 모르타르에 균열저감 목적인 팽창제를 대신 할 수 있는 것이 콘크리트 또는 시멘트 모르타르의 인장력에 약하다는 특성 대안인 와이에 매쉬 설치라고 생각을 하시면 됩니다.

참고하시기 바랍니다.
G 원오연 2018.04.01 20:56
방통 미장때 휘니샤  작업  부탁하세요
효과 보실겁니다
기초 콘크리트 최종적으로 휘니샤 작업하면  크렉 거의  안생깁니다
M 관리자 2018.04.02 10:11
와이이메쉬를 강도측면에서 볼 때, 배관의 상부에 까는 것이 더 맞습니다.
하지만, 통상 배관을 고정하는 용도로 사용되기에 배관의 하부에 들어가고 있습니다.
또한 상부에 까는 것도 쉽지 않습니다. 몰탈을 칠 때... 밟혀서 휘어지고 꺾이기에 작업이 어렵거든요..
그래서 최근에는 몰탈에 인장강도를 높혀주는 글라스화이버를 첨가재로 사용하곤 합니다.
즉, 정리하자면.. 배관 하부의 메쉬는 피복두께가 거의 확보되지 못하기 때문에 실질적인 인장강도 개선에 역할을 하지 못하고 있는 실정입니다. (그래도 없는 것 보다는 낫습니다.)
2 권희범 2018.04.02 10:41
난방배관 고정용 U핀 중에 pvc 소재의 요철이 있는 수핀이라고 있습니다.
저희는 하부 와이어메쉬를 생략하고 배관을 수핀으로 단열재에 직접 고정 후 배관 상부에 메탈라스나 섬유메쉬를 깝니다.
그래도 크랙이 아주 없진 않지만, 단차가 생기거나 들뜨지만 않으면 미세 크랙은 사실 문제될 게 없습니다.
G 건축주 2018.04.02 22:22
답변 갑사합니다. :) 말씀하신 섬유메쉬(글라스화이버)는 탄소섬유 또는 유리섬유가 있는 것 같은데 유통중인 제품으로 찾아보니 혹시 드라이비트용으로 나온 유리섬유메쉬를 말씀하시는 건가요?
M 관리자 2018.04.04 01:51
네..
사실 그것을 이야기한 것은 아니었습니다만, 그 메쉬도 큰 도움이 됩니다.
위에 권희범선생님이 이야기한 것도 그 뜻이었습니다.

제가 말씀드린 것은 몰탈 첨가제였습니다. 섬유계 보강제라고 불리우며, 아래 링크에 가시면 여러 종류를 볼 수 있습니다. 통상 관련업계에서 "특수첨가제"라고 광고하는 것들 입니다.
http://www.nycontech.com/sub/fabric.jsp

----------------
권선생님..
사용하시는 메탈라스의 규격을 알려주시겠습니까?
2 권희범 2018.04.04 12:20
http://m.smartstore.naver.com/hanbando/products/2081384120?NaPm=ct%3Djfkinfrs%7Cci%3Dd658c1305c0414fe9c2d4d0580614ea3bd52cf8e%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D193128%7Cic%3D%7Chk%3Da55b33be3f75c11f54167d11c46aabce9b8b1065

동이나 알미늄 재질로 된 전용 제품도 있지만 너무 비싸서 안쓰구요, 저는 위 제품 중 200번을 사용했습니다.
싸고 크랙도 잘 잡아주지만 설치 할 때 작업성이 안좋고 방통 칠 때 자바라에 걸려 자꾸 들고 일어나서 요즘은 위에서 말씀하신 미장용 유리섬유메쉬를 씁니다.
섬유메쉬는 망 간격이 가로 세로 4mm입니다.
기계방통은 몰탈이 묽어 망 사이로 몰탈이 통과하는데 전혀 문제 없었습니다.
M 관리자 2018.04.04 12:24
아 그렇군요..
그럼 유리섬유메쉬로 통일하도록 하겠습니다. 다만, 주문하실 때 "보강메쉬"로 해주세요.. 250그램이상되는 제품..
2 권희범 2018.04.04 12:36
넵 알겠습니다.
근데 250g이라는 게 1m2당 무게인가요?
M 관리자 2018.04.04 12:37
ㅎ 네. 제가 단위를 제대로 안 적었네요.
배관고정은 단열재에 하는 건가요?
섬유보강재를 넣으시면 메쉬는 필요없습니다.
2 권희범 2018.04.04 12:48
http://m.smartstore.naver.com/enerpia/products/2160007929?NaPm=ct%3Djfkjwmbc%7Cci%3D43b3f3fc9ffb7340f73d5f19b43db0d6431760ef%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D538952%7Cic%3D%7Chk%3Da4e2950919f8e163106bae689d41b19fc7df8ae8

네 저런 고정핀으로 단열재에 직접 고정합니다.
M 관리자 2018.04.04 12:54
네.. 감사합니다.
G 건축주 2018.04.04 13:09
좋은 의견 주셔서 감사합니다. ^^
G 랑에 2022.03.10 01:31
안녕하세요
엑셀배관을 단열재에 고정 안 하고 와이어메쉬에 고정할건데요
유리섬유메쉬 검색해보니 1제곱미터당 100g 제품밖에 없네요
혹시 250g이상 제품 좀 찾을수 있을까요?

http://naver.me/x3b9ad00
M 관리자 2022.03.10 09:32
이게 시간이 꽤 된 내용이라서요.
지금은 위에 언급된 메쉬보다는 엑셀유핀으로 고정하는 것으로 통일되었습니다.
G 랑에 2022.03.10 13:00
바닥에 단열재 없이 엑셀을 깔아야되서요
예전에 플라스틱 U핀을 사놨는데 쓰지도 못 하고
쇠로된 U핀도 사람들 말로는 시멘트 바닥에는 안 박힌다고 얘기하더라구요
바닥에 단열재 없이 엑셀 깔 경우의 최선의 대안은 없나요?
M 관리자 2022.03.10 13:19
아.. 콘크리트 바닥에 엑셀을 바로 깔아야 하는 상황이라면... 흠...
아래 메쉬 중에서 바닥용 메쉬를 구입하는 것이 최선입니다.
http://www.korfac.com/majorproduct#board_233140

또는 알루미늄펀칭에 동+우레탄코팅 되어 있는 에코매트라는 것을 까셔도 유사한 목적을 이룰 수 있습니다.
G 랑에 2022.03.10 17:39
코리아화스너 쇼핑몰에 들어가서 찾아보면 바닥용은 없는거 같네요
http://kofac.firstmall.kr/goods/search?keyword_log_flag=Y&search_text=%EB%A9%94%EC%89%AC&x=0&y=0

에코매트는 어떤것인지를 잘 모르겠습니다 ㅠㅠ
M 관리자 2022.03.10 17:44
쇼핑몰에는 없는 것 같네요.. ㅠ
에코매트는 아래와 같은 제품입니다.
http://www.11st.co.kr/products/1995028260
2 권희범 2022.03.10 21:49
http://www.hansungfiber.co.kr/