설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

이질 단열재의 복합사용

G 매번감사 3 756 07.24 10:09
서로 다른 재질의 단열재를 복합해서 사용하는게 가능할까요?

 

지붕이나 바닥은 압출법보온판이나 비드법보온판이 두꺼울 때

 

경계부가 엇갈리게 시공한다고 알고있습니다.

 

벽체에 서로 다른 단열재를 2겹으로 사용이 가능할까요....

 

현재 타일마감을 위해 비드법보온판으로 벽체는 계획되어 있습니다.

 

현장에서 시공이 어렵다고 경질우레탄으로 바꾸고 싶어하는데 경질우레탄에는

 

타일이 부착이 어렵다고 알아서

 

경질우레탄위에 비드법을 덧대고 타일을 시공할 수 있을지 궁금해서 여쭤봅니다!

 

혹시 너무 터무니 없는 질문이라면 죄송합니다...

Comments

M 관리자 07.24 15:50
시공이 어렵다고 한 이유를 알아야 하지만, 접착폼으로 리본앤댑으로 접착을 하고 화스너가 규정대로 사용된다면 할 수 있는 방법입니다.
G 매번감사 07.25 17:37
도움이 되었습니다! 감사합니다!  시공이 어렵다고 한 이유는 벽체 두께가 딱 120 차이 나게끔 계획되어 있었는데 (일부구간은 외단열 일부구간은 외부이나 구조때문에 두께가 더 필요한 상황) 두 구간이 겹치는 부분에 120 단열재가 들어가는데 재료의 특성이나 현장의 여건상 딱 120을 맞추어 마감하기 어렵다고 요청이 와서 였습니다. 관류율 계산을 해보아야겠지만, 복합해서 사용하면 단열재의 총 두께를 좀 줄일 수 있을거 같아서 여쭤봤습니다!
M 관리자 07.26 02:57
경질우레탄보드의 열전도율이 더 낮기에, 두께를 좀 더 줄일 수 있긴 합니다.