역전 지붕 방수 높이에 대해 질문드립니다.
G 김공공 (118.♡.6.155)
6
545
07.19 10:10
안녕하세요.
먼저 공유해주시는 정보들에 대해 감사드립니다.
철콘 근생 평지붕인데, 옥상 파라펫의 높이가 낮은곳 기준 200mm 정도 나옵니다.
배수판 30 + 단열재 50/150 + 쇄석 50
하면 300mm 가 최소일 것 같은데, 단열재를 50/50으로 깔아서 높이를 맞춰도 혹 괜찮을까요?
이게 좋지 않다고 한다면, 차라리 복합방수에 무근 콘크리트를 치는게 상대적으로 더 괜찮을까요?
감사합니다.
안녕하세요.
먼저, 신축인지 구축인지 말씀해 주시고.. 슬라브 아래에 단열재가 있는지, 있다면 얼마가 있는지 알려 주시어요.
다만 그 이상은 방수턱까지의 높이가 100mm 만 남기에, 더 두껍게 하는 것은 무리입니다.