창호 후레싱 관련
상부 고정 방법에 대해 문의 드리겠습니다.
후레싱이 불소수지 도장이라 앙카 후 용접 시공이 불가한데
2.3t 후레싱이 생각보다 무거워서 상부쪽 고정을 어떻게 하면 괜찮을지 의견 공유 부탁드리겠습니다.
재료에 손상이 안가고 확실한 고정방법 알고 싶습니다.
30x30 1.8T 아연도파이프에 스텐 나사못으로 고정을 하는 방식이며, 붉은 색은 방수테잎입니다.
질문하신 것은 아니지만.. 아연도금철판 2.3T 는 후레싱으로 사용되기에는 과한 두께이긴 합니다.
상부쪽 고정 시 앙카 설치할 시 단단하게 고정하기 위해서 용접이 들어가는데
용접 할 시 불소수지 후레싱의 도장이 번져서 원상복구 하기 힘들다고 하는데
상부쪽 고정할 수 있는 방법이 무엇인지... 알려주시면 감사하겠습니다 ㅠ
이런 경우라도, 앙카로만 고정을 하고, 후레싱 자체는 접착폼으로 상부 단열재/구조체에 접착을 하시면 되세요.
그리고 올려 주신 도면은 단열재 뒤로 빗물이 타고 들어 올 수 있습니다. 그러므로 후레싱을 고정할 때, 실리콘이라도 이용해서 수밀 처리가 되어야 합니다.