설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

창호 후레싱 관련

창호 후레싱 관련 

 

상부 고정 방법에 대해 문의 드리겠습니다.

 

후레싱이 불소수지 도장이라 앙카 후 용접 시공이 불가한데 

 

2.3t 후레싱이 생각보다 무거워서 상부쪽 고정을 어떻게 하면 괜찮을지 의견 공유 부탁드리겠습니다.

Comments

M 관리자 07.19 13:41
시공 중이신 것인지 설계 중이신 것인지 궁금합니다.
G 상푸 07.19 17:13
골조가 다되어 이제 시공하려고 하는중입니다.
재료에 손상이 안가고 확실한 고정방법 알고 싶습니다.
M 관리자 07.20 10:30
골조가 끝나간 다고 하셔서 조금 맘에 걸리긴 하나, 콘크리트 턱은 없는 것이 더 나아서, 일단은 없는 걸로 그렸습니다.
30x30 1.8T 아연도파이프에 스텐 나사못으로 고정을 하는 방식이며, 붉은 색은 방수테잎입니다.
질문하신 것은 아니지만.. 아연도금철판 2.3T 는 후레싱으로 사용되기에는 과한 두께이긴 합니다.
G 상푸 08.01 17:35
상부쪽 고정이 쉽지않네요...
상부쪽 고정 시 앙카 설치할 시 단단하게 고정하기 위해서 용접이 들어가는데
용접 할 시 불소수지 후레싱의 도장이 번져서 원상복구 하기 힘들다고 하는데
상부쪽 고정할 수 있는 방법이 무엇인지... 알려주시면 감사하겠습니다 ㅠ
M 관리자 08.01 17:38
앞쪽에 고정이 없어서 용접이 개입되어야 한다는 의미 같은데요.
이런 경우라도, 앙카로만 고정을 하고, 후레싱 자체는 접착폼으로 상부 단열재/구조체에 접착을 하시면 되세요.

그리고 올려 주신 도면은 단열재 뒤로 빗물이 타고 들어 올 수 있습니다. 그러므로 후레싱을 고정할 때, 실리콘이라도 이용해서 수밀 처리가 되어야 합니다.