욕실 리모델링을 해보려고 하는데 방수구조를 제대로 이해한게 맞을까요

G 소통대마왕 4 656 07.12 01:35

 

단면도.png

 *그림에서 누락됐는데 타일 밑은 사모래입니다

 

안녕하세요 오래된 아파트의 욕실을 리모델링 해보려고 계획하는중입니다

유튜브 등지에서 방수를 시공하는 영상들을 보고 정보를 취합해보았는데 미심쩍은 자료들이 많아 방수를 어떻게 해야할지 고민하는 찰나 협회의 유튜브를 보고 여러 정보를 얻게되었습니다

 

기존 욕조가 설치되어있던 위치와 세면대 변기 공간을 조적벽돌?로 분리한뒤 욕조 공간을 샤워부스로 사용하고 세면대 변기 공간을 건식으로 사용하려고 하는데요

해당 계획에 따라 제가 이해한 바를 바탕으로 단면도를 그려보았는데 이대로 진행해도 문제가 없을지 (콘크리트 > 몰탈 > 프라이머> 탄성도막 > 사모래 > 타일접착제 > 타일 ) 궁금합니다

 

추가로 샤워부스쪽과 건식공간쪽 바닥에 단차를 주어 건식공간으로 물이 넘치지 않게 하려고하는데

이럴 경우에 그림처럼 건식공간에도 구배를 잡고 세면대 하수구를 살려두는게 좋을지

아니면 아예 세면대 배수구를 막고 사모래를 생략해도 괜찮을지에 대해서도 궁금합니다


Comments

10 잡자재 07.14 16:31
제 경우에는 건식 공간도 쓰다보면 물청소가 필요할 수 있다고 생각하여 전체를 습식으로 하나의 방수층을 만들고 건식구간은 완만하게 습식구간쪽으로 구배를 잡고 습식구간의 레벨을 1~4cm 정도 다운하여 물이 넘어오지 않도록 만들어줍니다.
이미 올리신 이미지에 습식구간도 방수층이 형성되어 있음으로 조적벽돌을 방수층 상부에 쌓고 샤워부스의 도어하단에 물턱을 만들어 습식구간을 다운하면 될 것으로 보입니다.
M 관리자 07.15 10:34
추가해서, 부직포 아래에 스텐메쉬망이 들어가야 사모래가 내려가지 않습니다.
G 소통대마왕 07.16 11:22
두분 다 답변 감사합니다!!
M 관리자 07.17 11:13
감사합니다.