방수용도로 우레탄폼이 사용가능한지

G 우레탄폼 4 781 07.11 07:57

안녕하세요. 

아래와 같은 판넬 구조물이 옥상에 있습니다.

슬라브 위에 구조물 바닥으로 무근 콘크리트가 놓여져있고, 

구조물 바닥에서부터 옥상슬라브로 배수관이 연결되어있습니다.

옥상 방수를 새로하면서 관의 출구는 벽돌을 쌓고 미장후에 방수층을 감아올리면서 막혔구요,

판넬 구조물내부 바닥에 위치한 배수관 입구는 그대로 뚫려있는 상태입니다.

방수 공사하셨던 분은 지붕이 있으니 물이 들어갈 일 있겠나 싶어 그냥 두신것같으나,

근래 몇차례 호우때문에 비가 들어찼는지 뚫려있는 배수구 주위에 물이 고였습니다.

 

안그래도 전 혹시라도 바닥에 물이 고이게되면 배수구로 물이 들어가지 않겠느냐 업체 사장님께

여쭤본적이 있는데,  그분은 이에대한 해결책으로 배수구를 우레탄폼을 쏴서 막으면 된다고 하시더라구요.

 

1.과연 우레탄폼으로 배수구를 완벽하게 밀폐시키고 장기적으로 유지되는 방수층을 유지할 수 있을까요?

 

2.이상황에서 구조물 내부 바닥의 방수를 하려면 어떤 방식이 최선일까요?

제 생각에는 최소한 우레탄폼을 쏘고 실리콘으로 틈새를 완벽히 봉한뒤  배수구를 포함

무근콘크리트 바닥을 모두 우레탄방수로 덮는 정도는 해야 될 것 같거든요. 의견 부탁드립니다. 감사합니다. 

 


 

Screen Shot 2024-07-10 at 11.13.49 PM.png

 

 

IMG_9285.jpg

 

Comments

10 잡자재 07.12 19:52
1. 우레탄폼은 방수가 되지 않습니다. 완전 밀봉을 하시려면 배관 주변을 깨낸 후 PVC캡을 전용본드로 붙이는게 가장 저렴하고 확실한 방법인 것 같습니다.

2. 외부에서 유입되는 물을 내부에서 막는 것은 불가능에 가깝습니다. 올려주신 그림대로 판넬 건축물의 바닥이 옥상바닥보다 높고 물이 유입되는 곳이 배수구의 역류만이라면 내부의 방수는 필요하지 않을 것으로 보입니다. 만약 바닥을 통한 습기의 유입을 막는 목적이라면 우레탄을 들이붓는 것으로 가능합니다.

의아한 점은 물이 유입되지 않는대 하수관에 물이 찬 부분입니다. 레벨이 옥상바닥보다 높고 내부로 물이 유입되지  않는다면 배관에 물이 찰 수 없기 때문입니다. 호우 때 내부로 물이 유입된건지요?
G 우레탄 07.12 22:16
일단 배수관으로 물이 역류하여 올라온것은 아닌것 같습니다. 사실 물이 고인 그 상황을 포착하지 못했기때문에 현재로선 추정할 수 밖에 없지만.. 판넬 구조물의 천장에서 새는 부분이 있었거나 아니면 사진에 보시는 것처럼 벽돌로 쌓아올린 방수턱에 인접한 판넬 측면 개구부에서 역구배가 져서 내부로 물이 흘러들어온것이 가능성이 더 커보입니다.
G 우레탄 07.13 05:19
제가 이 가건물 내부 바닥의 방수에 고민하는 이유는 사실 첨부 한 사진과 같이 내부에 보일러가 설치되어있고, 2층과 3층의 난방배관이 가건물의 무근콘크리트바닥층에서 모아져서 측면에 파라펫 내부로 연결되어 아래층 외벽 안으로 통과 하고있기때문입니다. (사실 어떤식으로 배관공사를 했는가는 옥상세대 무단증축을 실시한 시공업자밖에는 알지못할 것같습니다. 아니면 무근층을 모두 철거해서 내부를 보는 수밖에 없으나 그 대공사를 할 가능성은 없을것 같구요)
 혹시라도 난방배관이 터지거나 하면 바닥방수가 안되어있는 상태에서 어떤식으로든 누수피해가 발생할 수 있을 것 같아서...고민입니다.
10 잡자재 07.13 23:16
배수구를 막는 것보다 물이 유입되는 곳을 찾는 것이 우선 순위인 것 같습니다.
올려주신 사진 처럼 보일러 배관이 외기에 노출되어 있으면 지역에 따라 다르지만 동파되거나 그렇지 않더라도 열손실이 많으니 외기를 막아주는 공사가 필요합니다.