설계/시공관련 질문

2층건물 보일러 설비관련 질문

1 화순비기너 2 584 2023.12.25 17:18

18평 주택 가스보일러 설비질문입니다.

 

1층은 13평 , 2층은 5평정도되는 18평 2층주택입니다 . 

 

다름이아니라 1층에 경동보일러 상향식보일러(2층은 보일러 설치 X)를 설치하고 난방은 건식난방(수상한난방) 설치예정인데요.

 

제가 궁금한걸 질문 드리겠습니다. 

 

1.  1층에서 보일러->분배기를 거쳐서 2층으로 난방선을 올리려는데, 중간에 벨브?잠금벨브를 설치 해야한가요?

 

2. 건식난방업체에서 중간에 벨브를 설치해야한다고하는데 설치없이 다이렉트로 난방선을 1층과 2층으로 연결해도 될까요? 

 

3. 1층과 2층 사이 난방선 설치할때 주의사항 있을가요? 소리,등등

 

* 난방선은 15A 입니다.

Comments

10 잡자재 2023.12.27 16:03
일반적으로 추후 보일러 수리등을 위해서라도 층별로 밸브를 설치합니다. 건식이라고 꼭 밸브가 필요한 것은 아닙니다. 수리를 고려하지 않는다면 층별 밸브가 없어도 작동에는 문제가 없습니다. 밸브와 더불어 상향식은 밀폐형임으로 상부층 분배기에 에어밴트 설치가 필수입니다.
M 관리자 2023.12.27 16:55
덧붙혀서..
2층 면적이 작아서 그리 큰 문제는 없을 것으로 보입니다만, 2층의 난방배관을 분배기없이 하나의 배관으로 돌릴 경우, 1층의 배관과 2층 배관 사이의 길이 차이가 너무 많이 않도록 해야 하고, 긴 쪽의 길이가 60m 를 넘지 않아야 합니다.