설계/시공관련 질문

다락 건식 난방

G 정우 3 2,453 2018.03.30 15:11

안녕하세요. 평소 좋은 글이 감사드립니다. 난방 관련 질문입니다.

목조 2층+다락의 집인데 1,2층은 습식, 다락은 건식을 적용하려고 합니다. 

건식도 습식과 같이 난방배관은 동일하나 단열재와 방열판이 들어간 제품입니다. 

집 구조가 1층에서 다락까지 뚤려있는 구조라 겨울철 더운 공기가 다락으로 이동하기 쉽고

목구조의 다락에 무거운 습식 구조를 앉히는 것(바닥 면적이 10평인데 습식을 하게 되면 면적당 1*1*1700*0.05 = 85kg, 33m2이면 2,8톤의 자중)보다는 경량의 건식이 적합해 보였습니다.

(중량의 철재 계단이 1층~다락까지 설치되다 보니 목조에 중량물이 너무 올라타는 것이 아닌가 란 생각이 듭니다. 구조계산으로는 문제 없다고 하나 가능하면 경량목구조에는 큰 하중이 올라가는 것은 바람직하지 않아 보여서요.)

건식의 축열기능이 약하다는 단접에도 불구하고 더운공기가 모이는 다락이기에

크게 걱정할 필요는 없어 보입니다. 

 

혹시 이런 생각에 조언이 필요한 부분이 있으면 답글을 부탁드립니다. 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2018.03.30 16:17
좋으신 생각이셔요.
토달 것이 없어 보입니다.
5 설리 2018.03.30 19:11
그런데 다락에 난방시공이 가능한가요?
G 정우 2018.03.30 19:49
법적으로 가능하지 않습니다만..종종 하는 분들이 있습니다.