안녕하세요 저희집 벽을 뜯어보니
내부~외부 순으로 석고보드 -eps 단열재 - 콘크리트벽 순으로 되어있습니다
eps단열재의 경우 폼건으로 듬성듬성 붙인 형태로 되어있습니다
이렇게 시공되어있는것이 맞을까요? 지금 다 철거를 들어가게 되어서 어차피 다시 단열재를
시공하는데요 아이소핑크로 하는것을 고려하고 있습니다. 혹시 중간에 방습지를 해야한다던가 하는지
시공방법을 문의드립니다. 그리고 부착할때 저런식으로 하는것이 맞는지 도 같이 여쭈어봅니다 .
감사합니다 ,
연식 있는 주택의 내단열 공법으로 이뤄진 벽으로 보이고,
최선은.. 대수선에 버금가는 외단열 공법으로 지붕까지
올리면 좋겠지만, 시간/돈/효율의 손실이 발생할듯하니
아쉽지만 기존 내단열을 보강해야할것 같습니다.
단열제를 철거 후 창호와 벽체 틈새/누수가 있는지 먼저
확인하고 (단열재 탈락된 부분은 우레탄 폼 건 등으로 단열 보완)
1)XPS 뒷면에 폼본드를 이용해 벽면에 부착하는 방법
2)각상을 만들어 벽에 붙인 뒤 그 사이에 XPS를 넣는 방법
위 두 방법을 사용하되, 단열재 사이나 각상과의 빈틈은
꼭 폼 충전제로 마감해 단열 빈틈으로 손실 없도록 해주시고
내단열 특징인 기둥/보 등 하자(열교)를 조금이라도 더
보완하기 위해 외기가 접하는 변면 윗부분 천정 콘크리트에
약 50CM정도 XPS을 가로로 길게 붙여 보완해주시면 더 좋습니다.
위 방법이 어렵다면, 간단히 'E-보드'라는 상품로 대체하는 방법이
있긴합니다면 사용해보지 않아 정확한 단열효과를
모르겠네요. 조금이나마 도움이 되었으면 합니다.
기술자료(내단열) : http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462