설계/시공관련 질문

벽돌타일외장

G 한윤석 4 3,230 2017.12.26 14:44
지상10층 주거용 오피스텔 외장재로 적고벽돌 타일을 쓰려고 합니다.  PF외단열로 하고 그위에 타일을 붙이는방식 이라 하는데 장기적으로 외단열제의  뒤틀림이나 팽창 수축으로 인한 타일 탈착우려가 되지 않을가요?
초보 건축주 입니다.

Comments

M 관리자 2017.12.26 15:13
어떤 타일을 어떻게 붙이느냐에 달려 있습니다.
외장 전용타일을 사용하시고, 접착방법은 설계단계에서 구체적으로 다시 문의해 주시던가, 설계사무소를 협회로 보내주시면 자세히 알려 드리겠습니다.
외단전용타일은 타일의 뒷면(접착부분)에 요철이 있고, 흡수율 3% 미만의 타일을 의미합니다.
통상 고벽돌타일은 기준에 들어 오지 않습니다.
1 하늘님 2017.12.26 16:44
벽돌모양의 외장 타일을 찿고 있습니다.
흡수율 3%미만 제품 추천 좀 부탁드려도 될까요?
보통 인조석이라 불리는 타일이 11%내외라 적합한 제품을 찿기 힘드네요 ㅠㅠ
M 관리자 2017.12.26 17:54
배병철대표 - 010-8531-9095
로 연락해 보셔요.~
1 하늘님 2017.12.26 18:01
고맙습니다. ^^