설계/시공관련 질문

바닥코일난방시공시 문의점

1 크캬캬 7 3,633 2018.05.01 13:02

바닥코일난방시공 시 궁금한 사항이있어서 글 남깁니다.

 

바닥단열재(아이소핑크 80T) 시공 후 와이어 메쉬를 깔고 초절전온수관을 설치하였는데

 

바닥단열재시공 후 위에 은박단열매트를 깔아야 하는건지 궁금합니다.

 

은박단열매트를 깔지않았다고 재시공을 시키려고 해서 그러는데 

은박단열매트를 시공해야 하는이유 및 시공하지 않아도 되는 이유를 좀 알았으면 합니다.

 

 

Comments

M 관리자 2018.05.01 14:21
"초절전온수관"이 전기난방인가요? 아니면 물배관인데 얇은 관인가요...

은박의 ("단열"이라고 엉뚱한 접두사가 붙은) 매트는 물리적으로 아무런 역할이 없습니다. 그저 방통몰탈이 단열재 사이로 스며들어가는 것을 막는 역할이며, 일반 PE비닐과 같은 목적입니다.
1 크캬캬 2018.05.01 14:42
답변 주셔서 감사합니다. 

초절전온수관은 X_L파이프내 전열선의 발열하는 난방이라고 설명되어있네요
전기난방인거 같습니다.

궁금한게 더 있는데요.
자료실 글 읽어보니
은박매트가 열반사보온재랑 같은의미인가요?
M 관리자 2018.05.01 15:08
아마도 같을 겁니다.
전기난방이 어떻게 초절전일 수가 있는지 신기하네요...

최대 피크온도를 물어봐 주세요.. 만약 70도를 넘는다면, 그 열이 압출법단열재로 가지 않게 하기 위한 무언가 조치를 취해야 합니다.
1 크캬캬 2018.05.01 15:34
온도는 최대 60도라고 했습니다.
초절전온수관이라고 인터넷에 검색하면 여러가지 제품이 나옵니다.
설치한 건 그 중 하나인 난방용 전열관입니다.
답변 해 주시느라 시간 내주셔서 감사합니다.
수고하세요.
M 관리자 2018.05.01 17:08
네.. 감사합니다.

ps. 말씀하신 초절전온수관을 인터넷에서 찾아서 장시간 읽어 보았지만... 전기로 난방을 하는 것이고, 평균 약 제곱미터당 150~200W 의 어마어마한 전력을 소모하는데.. 왜 초절전이라는 이름이 붙었는지는 도무지 알 수 없었습니다. 그러나 저희가 모르는 최첨단 기술도 당연히 존재할 것이므로.. 영구미제로 남겨놓아야 겠습니다.
G 안드레 2018.05.03 21:06
초절전온수관 등의 전기 난방을 주택용으로 사용하기에는 무리가 있다고 생산업체에서도 이야기합니다. 그래서 도시가스가 공급되지않는 지역의 관공서나 업무용전기를 사용할수 있는곳에 주로 설치합니다. 대부분 하부에 시공되는 단열재부터 상부 발열판까지 세트 구성인경우가 많죠. 요즈음은 누수하자를 방지한 발열선만으로 된 제품도 있습니다.
M 관리자 2018.05.05 15:35
네.. 설명 감사드립니다.
그냥 제 개인적인 생각에는...
그냥 "전기발열온수관"이 적당한 제품 이름이 아닐까 합니다...