설계/시공관련 질문

바닥에 PF 보드 설치

G PF 11 4,214 2018.07.07 22:22

최하층 바닥에(기초위) PF 보드를 설치 후 바닥난방을 할 경우 PF보드 두께가 어느정도 되어야 하나요?

 

그리고 바닥에 PF보드를 설치해도 하중에 무방한가요?

Comments

M 관리자 2018.07.07 23:17
콘크리트 주택인가요 목조주택인가요?
그리고 단독주택인가요 아님 다른 용도인가요..
지역은 어디셔요.
G PF 2018.07.08 05:32
콘크리트 주택이고 서울이예요
M 관리자 2018.07.08 12:22
네 ...
중부지역이므로 PF보드의 성능이면 120mm면 되나, PF 보드는 습기가 지속적으로 존재할 가능성이 있는 바닥에는 사용할 수  없습니다.
G PF 2018.07.08 13:51
습기가 문제군요... 그렇다면 XPS로 하면 두께는 어떻게 되나요?
M 관리자 2018.07.08 13:57
아..제가 계산을 잘못했습니다.
PF가 80mm 압출법단열재가 120mm 입니다.
G PF 2018.07.10 07:13
감사합니다. 혹시 바닥난방을 해도 두께는 같은가요?
M 관리자 2018.07.10 16:24
네. 그렇습니다. 바닥난방을 한다는 전제로 계산한 것입니다.
G 배수판 위 PF 2022.12.23 15:06
지하층 기초(침투성방수)위에 배수판을 설치하고
PF보드를 적용해도 습기에 지속적으로 노출된다고
판단해야 할까요?
M 관리자 2022.12.23 18:41
네 그렇습니다. 사용될 수 없는 부위입니다.
G 배수판 위 PF 2022.12.26 10:04
빠른 답변 감사드립니다.
그럼 같은 위치에 경질우레탄폼은 사용이 가능할까요?
M 관리자 2022.12.26 13:56
밀도가 최소 35kg/m3 이 넘는 PIR 보드는 (비록 권장사항은 아니지만) 사용가능한 범위에 있습니다.