설계/시공관련 질문

rc주택 eps외단열 종류 선택 문의 드립니다.

1 남연 2 2,333 2018.07.01 13:00

그동안 많은 정보로 이제 집을 짓고 있습니다.

저는 대구에서 rc조로 근린상가주택을 짓고 있습니다.

아직 많은 시간 뒤의 일이지만 외단열 종류에 대해서 궁금하여 문의 드립니다.

견적은 2종3호 160mm 후 스타코 마감으로 되어있는데 급 궁금한게

그냥 주위 추천으로 외단열은 2종 3호로만 막연히 알고있습니다.

연성이 있어 크랙이 적고 변형이 적다는 정도....

근데 2종 2호로 바꾼다면 밀도는 높아지고 성능도 높아 질것으로 보이는데 어떻게 보시는지요?

그냥 외단열은 2종 3호나 4호가 맞는건지 궁금합니다.

그리고 숙성 문제는 제가 구입후 별도로 내부에 보관할 계획인데 이것도 숙성에 포함되는걸까요?

 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=351

위 글을 봐도 2호와 3호가 조금 헷갈리네요.

모두 비 피해 없도록 준비 잘하셔요.

 

Comments

M 관리자 2018.07.02 11:21
안녕하세요..
외단열미장마감의 최대 가능한 EPS의 밀도는 17kg/m3 입니다.
2호의 밀도가 25, 3호의 밀도가 20이므로, 엄밀히는 4호만 가능합니다. 그러나 밀도는 항상 낮게 납품이 되고 있고, 접착제의 성능이 좋아지고 있어서 협회에서는 3호를 가능한 제품이라고 판단하고 있습니다.
그러므로 2종3호를 사용하시면 되고, 현장에서 숙성하는 것은 안됩니다.
숙성과정 중에서 변형이 있기 때문입니다. 공장에서 블럭상태에서 숙성을 마친 후, 절단하여 납품을 하는 것이 올바른 방법입니다.

자재 정보의 정양SG, 미트하임 등이 숙성제품을 취급하오니 참고하셔요.
1 남연 2018.07.02 14:22
네 감사드립니다. 업체에 문의 해보겠습니다.