설계/시공관련 질문

기밀성능 (침기율)과 창호의 기밀성능

1 하하7호호7 4 4,315 2018.05.28 14:07

안녕하세요

주택의 기밀성능을 침기율 1회/h (50pa)이하 수준으로 시공하려고 하는데,

창호는 어느정도로 기밀한 제품을 써야하는 것인지 궁금합니다

 

기존에 기밀성 1등급의 미닫이창이 적용되어있는데, 충분한 것인지 시스템창으로 바꿔야하는건지,,모르겠습니다.

수치로 알수있는 방법이 있을까싶어서 나름알아보니,

1등급 창호(KSF2292)의 성능기준은  50PA에서 통기량 5㎥/㎡h 입니다.

창호의 통기량이 몇 정도 되는걸 사용해야 할까요?

감사합니다

 

Comments

6 티푸스 2018.05.28 19:05
침기율 1회/h(50n) 정도는 일반 주택에서 상당히 좋은쪽에 속할겁니다.
창호 기밀이 좋은제품을 쓰는건 기본이 되야겠지요.
그러나 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=11 를 참고하시면 창호만 좋다고 기밀이 좋은건 아니란거죠....
M 관리자 2018.05.28 21:03
안녕하세요..
사실상 미닫이 창으로 기밀성시험을 통과할 수는 없습니다.

예를 들어 100제미 주택의 체적이 250세미라고 한다면 1회는 250세미입니다.
통상 1회의 기준은 창호에서 드나드는 것이 거의 없다고 가정했을 때, 시공이 잘 되어야 도달 할 수 있는 수치이인데요..
다른 쪽에서 정말 잘 시공되어서 0.8회/h@50Pa 가 나온다고 했을 때, 창문에서 0.2회/h@50Pa 이내로 들어와 주어야 합니다.
이는 250x0.2=50세미 이내로 억제되어야 한다는 것이므로, 창문의 기밀성능이 5㎥/㎡h@50Pa 라고 한다면, 창문의 전체 크기 합산이 10제미 이내로 계획되어야 한다는 것과 같습니다.
문제는 그렇다고 할지라도. 결국 나머지 기밀성능이 매우 쫄리게 되는 상황이라는 것입니다.

통상 패시브하우스에 사용되는 시스템창호의 기밀성능은 0㎥/㎡h 또는 0㎥/㎡h 에 매우 가까운 값을 가집니다.

(이 글에서 제미=제곱미터, 세미=세제곱미터입니다. 헤베, 루베와 같은 일본어를 사용하는 것보다 우리나라 말을 줄여 쓰는 것이 더 나은 듯 해서 그리하였습니다.)
1 서성열 2018.05.30 18:10
오! 세미 제미 아주 좋네요!!
저도 홍보 좀 해야 겠습니다~ ^^
M 관리자 2018.05.30 22:32
^^