설계/시공관련 질문

전열교환기 성능 관련 기준 안내

G 신철 2 1,850 2018.06.05 09:32

안녕하세요 아산시 중앙도서관 시설물 관리자입니다.

패시브 건축물 관리를 하면서 일반 건축물보다 참 많은 어려움이 있는거 같네요

그중에서 전열교환기가 참 관리하기 어렵더군요....

실내 공기가 탁하고 안좋아 전열교환기 업체에 성능에 문제가 있는거 아니냐고 하면 패시브 건축 기준에 적합하고 협회에서 성능 검증을 해서 문제 없다고 하는데... 이게 진짜 맞는건지 모르겠네요

혹시 기준이라 그리고 성능 확인 절차등에 대해 알려 주세요

Comments

M 관리자 2018.06.05 09:35
첫번째 대형 건축물이니.. 저희가 측정기기를 가지고 한번 나가 보겠습니다.
풍량의 문제인지 다른 문제가 있는지를 봐야지 알 수 있을 것 같습니다. 실내공기질도 측정을 해보구요...
1 양지시스템환기 2018.07.05 20:17
어떤 문제점이 있는지는 모르겠지만 대형 건축물과 주택과는 배관 방식이 차이는 있습니다.
주택은 1대1방식 이지만 대형 건축물은 특성상 배관이 길게 가면서 따주는 방식이므로 차이가 날수 밖에 없습니다.