한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
열전달저항값 계산
G
김갑석
(115.♡.103.23)
2
2,374
2018.06.01 09:00
안녕하세요
열저항값이 궁금합니다
내력벽200mm+스치로품50mm+열반사단열재10mm+공기층90mm+붉은벽돌 조적
출력
Comments
2
rHyme
2018.06.01 09:04
61.♡.83.130
열반사 단열재에 대한 열전도율 없이는 열저항값을 계산할 수 없습니다...
기본적으로 열반사 단열재는 단일재료가 아니기에 열전도율을 시험할 수도 없구요...
그래서 보통 열반사 단열재가 포함된 벽체의 열관류율로 시험성적서가 나옵니다..
열반사 단열재에 대한 열전도율 없이는 열저항값을 계산할 수 없습니다... 기본적으로 열반사 단열재는 단일재료가 아니기에 열전도율을 시험할 수도 없구요... 그래서 보통 열반사 단열재가 포함된 벽체의 열관류율로 시험성적서가 나옵니다..
M
관리자
2018.06.01 09:12
223.♡.219.85
네.. 위에 언급된 것 처럼 열반사단열재를 무시하고..대충..
열저항 1.92 ㎡K/W
열관류율 0.52 W/㎡K
정도입니다.
네.. 위에 언급된 것 처럼 열반사단열재를 무시하고..대충.. 열저항 1.92 ㎡K/W 열관류율 0.52 W/㎡K 정도입니다.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
기본적으로 열반사 단열재는 단일재료가 아니기에 열전도율을 시험할 수도 없구요...
그래서 보통 열반사 단열재가 포함된 벽체의 열관류율로 시험성적서가 나옵니다..
열저항 1.92 ㎡K/W
열관류율 0.52 W/㎡K
정도입니다.