설계/시공관련 질문

도면이잘못된건가요 아니면 맞는거일까요

1 건축튼튼 1 696 03.14 09:21

한건물의 옥탑층 단면도입니다..

 

-우레탄페인트

-신축줄눈

-thk 170무근콘크리트

 (섬유보강재)

- thk26 보호몰탈

-THK 4 고무 아스팔트 복합방수 

 

순으로 적혀있습니다..

 

-우레탄페인트

-신축줄눈

- thk26 보호몰탈

-THK 4 고무 아스팔트 복합방수 

-thk 170무근콘크리트

 (섬유보강재)

 

이순서대로 시공되어야 하는게 맞는게 아닌지요?

 

보통은 무근위에 액체방수던 다른 방수층 하고 마감재로 마무리를 보통하는걸로 아는데

 

복합방수하고 보호몰탈깔고 무근콘크리트 시공하는건 순서가 반대이지않나요?

 

맞는표기일까요 제생각대로 틀린순서의 표기일까요..?

 

 

 

Comments

M 관리자 03.14 15:49
(일반적 시장 상황에서) 맞는 표현입니다. 저희는 권장하고 있지는 않지만....

또한 맨 위에 사용되는 우레탄페인트는 매몰비용이라서 생략하는 것이 좋습니다.
그리고 보강메쉬철망을 사용하지 않고 섬유보강재를 사용한다면 보호몰탈도 생략할 수 있습니다. 그대신 부직포를 깔아 주는 것이 더 나은 방법입니다.