설계/시공관련 질문

수정방사율(실외,실내) 수치는 어떻게 보는것일까요?

G 김원중 5 2,026 2018.06.29 11:00

열차단필름,단열필름,유리등을 보면 수정방사율(실내,실외)이라고 시험성적서에 있습니다.

무슨 뜻일까요?

예 실내0.71 실외0.84

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2018.06.29 19:40
일단 "방사율"은 이해하고 계신지요?
G 김원중 2018.07.02 19:11
아니요 좀더 자세히 설명이 가능하신지요?
M 관리자 2018.07.03 01:18
방사율의 사전적 의미는 구글에서 찾으실 수 있긴 한데..
방사율=흡수율입니다.
즉 그 물체가 열선을 흡수한 만큼 외부로 방출이 되는데 그 양을 측정한 것입니다.
수정방사율은...
방사율 측정시 100% 그 물체에서 나온 열선만 측정되는 것이 아니라, 실험체 주변의 물체에서 나온 열선도 혼합되는데, 이 값을 보정하기 위한 값입니다.
시험값에 특정 계수를 곱해서 "수정방사율"을 구하게 됩니다.

그러나, 일상적 용도로써는 "수정방사율 = 방사율"이라고 이해하셔도 무방합니다.
G 정회석 2018.07.03 08:44
로이유리에서 나 다른 제품에서 실내수정 방사율 수치가 낮다는것은 냉,난방에  효과가 높다고 보아야할까요?
M 관리자 2018.07.03 17:38
그럴 수도, 그렇지 않을 수도 있습니다.
결국 전체 성능을 봐야 하거든요. 방사율은 여러가지 성질 중의 하나일 뿐이기 때문입니다.
냉방성능은 일사에너지투과율
난방성능은 열관류율이며, 방사율은 이 속에 들어 있는 하나의 부품입니다.