완공된 주택에 창호 추가 설치.
G 연서네 (110.♡.51.195)
2
1,816
2018.07.17 11:36
안녕하세요.
저희는 경량목구조로 올해 집을 완공했습니다.
우선
지붕은 2중지붕 구조로
서까래-스카이텍- 각재 -osb - 방수시트 -슁글마감이구요.
외벽은
석고보드 2장- 샛기둥 - osb -스카이텍 - 쫄대 - 시멘트보드 - 벽돌타일부착 순서입니다.
최근 날씨가 더워서.. 2층은 후끈후끈하더라구요.
주생활을 1층에서 하고 2층은 가끔 사용하여
2층은 냉방도 안하고 창도 잘 열지 않고 있습니다.
그래서 2층의 열기를 줄여보고자..
다락쪽 벽에 창을 하나 내 볼까 하는데요.
가능할까요?
지금 다락은 바닥에 합판만 깔아두고 마감은
전혀 하지 않은 상태입니다. (창고전용)
가능하다만.. 생길수 있는 문제점에 대한 대비는 어떤게 있을까요?
감사합니다.
질문에만 집중을 하면... 세가지에 유의하셔야 하는데요.
1. 외부의 스카이텍이라는 것이 방수층입니다.
개구부를 내고 창을 새로 낼 때, 신설되는 창문과 이 스카이텍이 외부용 방수테잎으로 긴밀히 연결되어야 합니다. 이 것이 미흡하면 곧바로 누수가 생길 수 있기 때문입니다.
2. 삼각지붕의 중간 (지붕과 지붕이 만나는 꼭대기) 지점은 그 하부에 기둥 역할을 하는 부재가 있을 가능성이 있습니다. (처음부터 창을 고려한 것이 아니기 때문입니다.)
이 것을 피해서 창을 내야 합니다.
3. 다락의 한쪽 창만으로 열기를 빼기는 역부족일 가능성이 있습니다. 양쪽으로 내는 것이 최선이며, 그 것이 불가피하다면 협회 표준주택처럼 최대한 세로로 긴 창을 내시길 권해 드립니다.
조언해주신 내용 적용하도록 하겠습니다.