설계/시공관련 질문

PF 보드 최하층 바닥난방 두께 확인 부탁 드립니다.

G PF 9 4,788 2018.07.10 07:29

PF보드 업체 안내서에 의하면 중부지방 최하층 바닥난방 직접외기의 경우 110T이고 간접외기의 경우 90T 입니다.

 

저희집 설계 도서에 의하면 바닥난방이고 직접외기인데 90T로 되어 있어서 문제가 있는거 아닌가해서 질문드립니다. 

Comments

M 관리자 2018.07.10 16:26
네.. 110mm가 맞습니다.
M 관리자 2018.10.05 10:03
지하외벽 내단열재로 PF보드를 사용해도 된다는 의미는 아닙니다만,  PF보드의 흡수율과 단열성능의 관계는 근거를 제시해 주셔야 할 것 같슾니다.
6 티푸스 2018.10.05 14:35
PF보드로 내단열을 했는데 단열재 표면에 결로수가 생긴다?
좀 이해하기 어려운데요... 그곳이 지하라고 하더라도.....
물론 PF를 사용해도 된다는 의미는 아니지만....
PF표면 결로의 문제가 외기의 영향 때문인지, 아니면 PF보온재의 시공불량으로 내측 콘크리트표면 결로가 PF에 흡수되어 단열성능이 떨어지고 이러한 악화의 무한반복에 의한 성능저하로 표면결로가 발생하는지 생각해 봐야 할것 같습니다만.....
만일 악화의 무한반복이 원인이라면 GL - 5M 까지만의 문제는 아닐거란 생각도 되고요......
G 조순행 2018.10.05 21:33
1.흡수율시험은 간단합니다..
pf보드 조각편을 비이커에 1일간 담수후 표면건조후 전자저울로 중량변화을 측정해 보시면..
물먹은 하마의 단열성능의 이론적 근거....?
2. GL-5M선까지 외기에 영향을 밭아 지하 구조체 표면에 결로가 발생한다는 것은 이미 여러 논문및 시험보고서를 통해 알려져 있읍니다..
이것도 이론적 근거를 대라면 "지하구조체 의 단열기준 연구안(산업자원부)"을 참조하세요..
1 홍도영 2018.10.05 22:02
구조체 표면이라 하시고 단열재 표면으로 이해하신듯....
M 관리자 2018.10.07 21:13
왜냐면.. PF 보드의 입자 특성상 표면흡수율과 내부흡수율이 다르기 때문입니다.
즉, 조각편과 단열재 전체의 특성을 동일선상에서 놓기에는 무리가 있다는 의미였습니다. 그에 대한 국내 논문이 아직 없기에... 그 근거가 없다면 그저 "비난"이기에 그렇습니다.
그렇다고 지중 단열재로 사용될 수 있다는 의미로 말씀드린 것은 아닙니다.
------------
적어 주신 논문을 찾아 보려 했으나, 설비공학회의 2002년 학술발표대회에서 제시된 "지하공간구조체의 열적특성과 단열기준안"는 있는데, 산업자원부 발행 논문은 찾을 수 없었습니다.
링크라도 걸어 주시면 감사하겠습니다.
제가 찾은 링크는 아래와 같습니다.
http://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocCmag.aspx?returnVal=CMAG&dn=76977#.W7n4JWgzaCo
G 조순행 2018.10.07 22:05
2000년도 발행된 연구보고서로 400page분량으로된 연구보고서입니다
국립중앙도서관 정부간행물실에서 대출하셔야 합니다''
M 관리자 2018.10.07 22:13
이거네요.. ㅎ
http://www.riss.kr/link?id=M7959260
감사합니다.~
M 관리자 2018.10.07 22:16
PF보드 흡수시험 자료라고 올려 주신 것이 논문 등의 출처가 있다면 근거를 적어 주시고, 아니면 삭제해 주시는 것이 좋겠습니다.