한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
단열재 화스너 벽체 관입에 의한 수직배관 파손
G
diacastle
(223.♡.10.140)
2
2,174
2018.08.05 09:41
외단열재 화스너 설치에 의해 구체에 매입된 수직배관의 파손이 염려됩니다. 화스너가 벽체로 어느정도 관입이 되나요? 배관 파손을 방지하기위한 조치가 뭐가 있나요?
출력
Comments
2
ifree
2018.08.05 09:52
121.♡.6.87
화스너에 따라 다르기 때문에 화스너 제조사에 문의 하시는게 정확합니다.
화스너가 골조에 삽입되는 깊이가 보통 70mm 이상이기 때문에 사전 정보가 없어면 골조 매입 배관이 손상될 가능성이 있다고 봅니다.
관을 매입할 때 매입 위치를 도면에 표기하고 시공하고 그 정보를 화스너 시공자에게 넘기면 되겠죠.
그게 없어면 엑스레이 같은 비파괴 검사 장비로 매입 위치를 찾아낼 수도 있을 겁니다.
수직배관이면 위치 확인이 어렵진 않을 겁니다.
화스너에 따라 다르기 때문에 화스너 제조사에 문의 하시는게 정확합니다. 화스너가 골조에 삽입되는 깊이가 보통 70mm 이상이기 때문에 사전 정보가 없어면 골조 매입 배관이 손상될 가능성이 있다고 봅니다. 관을 매입할 때 매입 위치를 도면에 표기하고 시공하고 그 정보를 화스너 시공자에게 넘기면 되겠죠. 그게 없어면 엑스레이 같은 비파괴 검사 장비로 매입 위치를 찾아낼 수도 있을 겁니다. 수직배관이면 위치 확인이 어렵진 않을 겁니다.
1
홍도영
2018.08.07 05:03
91.♡.173.240
단열재 시공업체에 문의를 하시는게 제일 좋은데요. 일단 종류에 따라 다르지만 콘크리트의 경우는 최소 35mm 깊이가 됩니다. 보통 오차에 따라 달라지게 되지만요.
단열재 시공업체에 문의를 하시는게 제일 좋은데요. 일단 종류에 따라 다르지만 콘크리트의 경우는 최소 35mm 깊이가 됩니다. 보통 오차에 따라 달라지게 되지만요.
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
화스너가 골조에 삽입되는 깊이가 보통 70mm 이상이기 때문에 사전 정보가 없어면 골조 매입 배관이 손상될 가능성이 있다고 봅니다.
관을 매입할 때 매입 위치를 도면에 표기하고 시공하고 그 정보를 화스너 시공자에게 넘기면 되겠죠.
그게 없어면 엑스레이 같은 비파괴 검사 장비로 매입 위치를 찾아낼 수도 있을 겁니다.
수직배관이면 위치 확인이 어렵진 않을 겁니다.