설계/시공관련 질문

단독주택 결로로 인한 내단열 시공

G 김동혁 3 3,474 2018.09.18 17:07

단독주택 결로로 인해 내부를 모두 철거하고 내단열을 하려는데 시공법을 알려주세요.

 

저의 상황

 - 저는 집주인이며

 - 건축에 관한 지식은 거의 없습니다.

 - 저 혼자서 시공하려고 합니다.

 

우리집 상황

 - 철근콘크리트 주택

 - 벽돌로 외장을 하고 스티로폴 100전으로 외단열 실시함.

 - 채광이 좋지 않은 방에서 결로 현상이 조금 나타나 곰팡이 냄새가 지속적으로 남

 - 내부 자재를 모두 철거함.(천정도 철거 완료. 철물도 그라인더로 깨끗히 제거할 예정)

 - 천정 단열을 해야하는지 고민

 - 벽을 아이소핑크와 석고보드로 하려는데 아이소핑크의 호수와 두께가 고민

 - 이방의 습도는 65-75%정도임.caaed5ad967f744e3f47e1cf36230c06_1537341826_725.png

5f7a9aeb64d13c8dd62768d64922e8a1_1537258048_4632.jpg
5f7a9aeb64d13c8dd62768d64922e8a1_1537258050_9047.jpg
5f7a9aeb64d13c8dd62768d64922e8a1_1537258053_3636.jpg
caaed5ad967f744e3f47e1cf36230c06_1537342114_9163.jpg

5f7a9aeb64d13c8dd62768d64922e8a1_1537258058_8979.jpg

Comments

M 관리자 2018.09.18 17:13
네...
일단 아래 글을 한번 보시고.. 추가적으로 의문사항을 정리하시면 빠르실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=709
G 김동혁 2018.09.19 16:35
네에 읽어봤습니다.

그래서 생긴 고민이
 - 아이소핑크의 호수와 두께
 - 아이소핑크의 접착방법 (현재는 코리아화스너 고급형을 생각 중 입니다.)
 - 천정 단열은 필요한지? 필요하다면 어떤 시공법을 추천하시나요?
 - 아이소핑크 위에 상을 걸어서 천정을 만들 수 있나요?
M 관리자 2018.09.19 19:56
1. 호수는 1호를 사용하시면 되며, 두께는 섣불리 말씀드리기는 어렵습니다. 개인의 특성과도 관련있기 때문이며, 현장의 상황과도 직결되기 때문입니다.
다만, 내부 결로를 막기위한 최소의 두께는 약 30mm 이상이며, 큰 열손실을 줄이기 위한 최소의 두께는 약 80mm 정도입니다. 그 이상은 현장 책임자가 판단을 해야 할 것 같습니다.
2. 내단열에서 화스너는 의미를 가지지 못합니다. 처음 접착을 잘 하시는 것이 더 중요합니다.
3. 천장도 필요합니다만, 내부마감계획을 알아야 합니다.
4. 방의 크기마다 다릅니다. 크기를 알려 주시면 조언을 드릴 수 있을 것 같습니다.