현재 목조주택을 짓고 있는 건축주입니다.

웜루프에 평천장인 경우, 천장과 지붕 사이 공간의 열이 빠져 나올 수 없어서 여름에는 더울 수 있으니, 해당 공간을 강제 환기 시키거나, 웜루프대신 천장에 단열재를 넣고 게이블 벤트?를 만들자고 시공사에서 제안하고 있습니다. 지붕 외단열을 안한 웜루프로는 여름철 더위를 피할 수 없다는 것이 시공사측의 요지입니다.

지붕 구성은 "(내부)석고보드/실내용방습지/2x10 서까래/지붕용방습지/세로각상/OSB/방수시트/아스팔트슁글" 입니다.

관리자님과 여러분들의 의견을 듣고 싶습니다.

Comments

1 홍도영 2018.11.23 06:51
아래의 링크를 보시면 어느 정도 도움이 되실 겁니다.
https://blog.naver.com/bauhaushong/220118396625
웜루프는 외통기 지붕이라고 부릅니다. 마땅한 용어가 없어서 독일어를 직역한 것을 처음 사용한 것이구요. 현재는 협회에서 외통기 지붕으로 정의를 했기에 이 용어를 사용하시면 됩니다.
G 임창주 2018.11.23 14:11
외통기지붕을 만들고 천장장선 시공을 할 경우인데...
우선 천장장선 위를 그라스울로 덮고 게이블벤트를 설치할 경우 글래스울을 통과한 습한 공기가 지붕속 찬부재와 만나 결로가 생길 수 있고 또 낮 동안의 습기가 밤이 되면서 부재에 결로가 생길 수 있으며 이때 생긴 물기가 단열재에 낙하하여 단열재가 젖을 수 있습니다. 
지붕은 기본적으로 더우며 여름철에 게이블벤트가 있더라도 더운 공기를 배출하는데는 많이 부족합니다. 오히려 래프터에 단열재가 없음으로 해서 직사열로 지붕공간 속 온도는 더 올라가게 될 것입니다.
요즘은 밀도가 높은 단열재가 생산되기에  235미리를 충분히 채우는 단열재를 기밀하게 시공하는 것이 더 낳은 방법으로 생각됩니다. 천정속은 공기흐름을 만드는 것이 좋으며 접이형 사다리 형태로 아랫층과 통기시킬수 있을 겁니다.