설계/시공관련 질문

거실(확장형) 외벽면 에어컨 배관 매립함 단열 및 결로 방지방안

1 아멘 3 2,131 2019.07.10 17:52

항상 많은 정보 및 가르침을 주셔서 감사합니다.

 

다름이 아니라, 서울지역의 공동주택아파트 설계중에

거실(외기직접) 벽면에 에어컨 매립배관함이 설계가 되어(내부 합지에 매립, 골조매립은 아님)있습니다.

 

1. 건축물의 에너지절약 설계기준제6조 제1호 나목에 의한 면적가중계산에 의하면 열관류율 값 기준 0.21이하인 0.204가 나와 법적기준은  만족하는데요..

 

2. 실제적으로 매립합 뒷편에 50mm 압출법 보온판 + 아티론 보온재 10mm를 적용하여 열관류율을 산정하면,,,, 0.489가 되어 기준을 훨씬 넘어서게되어, 결로가 우려됩니다.

 

이런경우, 실제적인 해법이 있을까요??

아니면  단열재는 pf보드로 하고, 함내에 솜뭉치를 넣어 예방을 해야할까요???   

Comments

M 관리자 2019.07.10 18:04
비밀글을 풀어주셔야 답변이 가능합니다.
M 관리자 2019.07.16 21:51
열교만 잘 처리된다면 결로가 생길 두께는 아닙니다.
매립함 뒤쪽의 압출법보온판이 "매립함과 외벽체사이"를 온전히 잘 끊어 주고 있어서, 매립함이 외벽체에 직접 닿는 부위만 없다면 괜찮습니다.
즉 열손실은 있겠지만, 결로가 생기지는 않는다는 의미입니다. (결로방지 단열재 20mm 두께와 원리가 같습니다.)
M 관리자 2019.07.16 21:52
함 내부에 글라스울을 넣어 단열을 보강하는 방법이 있을 수 있겠지만, 그 경우 압출법단열재의 내표면온도가 더 낮아지기 때문에, 없던 결로가 생길 수도 있습니다. 그러므로 열교만 잘 검토하시와요.