설계/시공관련 질문

목조주택의 기초콘크리트 보강방법 문의

G 백아산 4 3,092 2019.07.04 06:03

목조주택을 짓고 있는 건축주입니다. 기초콘크리트를 마쳤으나 수직과 수평(레벨)에 오차가 있어, 수직오차 보강방안을 문의 드립니다. 

 

< 기초의 수직오차 >

1. 상태 

 - A(북쪽 화장실), B(동쪽 식당), C(남쪽 안방) 3개 측면에서 발생

 - 먹줄작업 결과 A와 C면은 설계면적보다 적고, B면은 설계면적보다 큼

 - 기초(슬라브) 높이(두께)는 A,B,C면 각 800미리(철근 복배근, 레미콘) 

 

2. 보강방안(붙임 사진 참조)

 - A와 C : 설계보다 적으므로 기초를 80미리정도(80미리~110미리) 늘림

   (수직하중에 견딜수 있도록 철근을 원기초위에서 측면땅바닥까지 800미리 정도를 ㄱ자 형태의 철근을 배근한 후 추가로 레미콘 타설 - 수평 즉 레벨을 맟추기 위해 원기초 면적 29평 전체에도 철근 배근후 100미리~200미리 정도의 레이콘을 추가로 타설할 예정임) 

 - B면 : 외장재로 마감처리

 

3. 참고

 - A와 C에 기초를 달아내면 수직하중이 토대를 통해 기초 전체로 분산되지 않고 달아낸 부분에만 집중됨으로 인한 하자가 우려되어 기초 달아내는 방안을 포기하고 원기초에 토대를 설치하는 방안도 고려중입니다. 이경우 A와 C면을 반듯하게 할석해야 하는데, 800미리나 되는 넓은 면적을 할석할 수 있을지?  있다고 해도 할석으로 인해 하부쪽 철근이 잘려나가지 않을까 걱정입니다.

 

 

Comments

G 이재국 2019.07.04 09:57
1.기초바닥의 직각 오차는 기초콘크리트를 작은쪽 기준으로 커팅하시는게 안전합니다. 달아내면서 보강 후 토대 설치는 검증되지 않은 방법입니다. 기초 옆면에 방부목을 고정시켜 사용하시는 경우가 있는데 이때 돌출되는 토대가 토대 너비의 1/4(2*6토대는40mm)이상 돌출되면 안됩니다.
3.높이 800mm 기초커팅은 그리 어렵지는 않은 작업이구요, 철근이 잘려나가는 것이 돌출되는 것 보다 훨씬 안전한 방법입니다.
G 백아산 2019.07.05 20:34
이재국님~
친절한 조언에 진심으로 감사드립니다.

시공회사에서도 처음 시도하는 공법이지만 앵커 및 철근배근도를 보니
비전문가인 저의 소견으로는 구조에 문제가 없을 듯합니만
혹여 문제가 우려되는 사안이 있으면 고견을 부탁드립니다.

감사합니다.
G 이재국 2019.07.06 12:49
일반적인  기초콘크리트에서 벗어난 특별한 경우이고 자료나 경험이 없어서 답변 드리기 어렵습니다. 구조기술사에게  문의하셔야 할 것 같습니다.
M 관리자 2019.07.07 09:46
해당 도면이 구조기술사의 검토를 거쳐 나온 것이라면, 그냥 믿고 하시면 됩니다.