설계/시공관련 질문

경사벽 창호 상부 누수예방

1 샘케이 4 3,149 2018.10.09 06:36

경사벽 외단열 스타코 마감에 창호를 설치하려 합니다. 현재 Alt1 방식으로 설계가 되어 있습니다. 누수방지 차원에서 Alt2로 바꾸어 시공해야 하나요?

Comments

2 홍지행 2018.10.09 10:03
ALT2방식이 모체에 창호 투습방수테이프 부착도 용이하고
모체와 단열재 틈새로 물이 유입되더라도 방수문제 처리에 합당하다고 봅니다.
창호프레임도 단열재로 덮어서 시공되니 결로방지에도 좋습니다.
창외부에 별도의 블라인드 전동셔터가 없다면 가능한 구조입니다.
2 권희범 2018.10.09 13:19
경사벽에 미장마감이 가능한가요?
1 홍도영 2018.10.09 14:27
기술적으로는 가능합니다만 내구성에서 추천하질 않습니다.
M 관리자 2018.10.10 09:51
정리하자면...
1. 단열재만 내리는 것은 문제가 해결된 것은 아닙니다. 홍지행님이 적으신 것처럼 창틀과 구조체 사이에 방수테잎이 붙어야 합니다. 코킹은 방수재가 아니니까요.
2. 외단열미장마감은 경사벽 시공이 불가합니다. 다만 가능한 경우는 내단열미장마감입니다.
즉 구조체에 미장 후 마감은 가능하나, 단열재위에 미장마감은 내구성 측면에서 그리 긴 시간을 보장받을 수 없습니다. 물론 하자보증기간은 넉넉히 넘길 수 있긴 합니다.