설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

일체타설시 천장부 단열재 고정

G 께께롱 1 1,875 2020.04.25 10:32

안녕하세요

 

http://kaelim.co.kr/bizdemo32939/sub4/sub41.php?com_board_basic=read_form&com_board_idx=403&&com_board_search_code=&com_board_search_value1=&com_board_search_value2=&com_board_page=13&&com_board_id=15&&com_board_id=15 

 

위 링크처럼 보통 현장서 일체타설시 단열재 고정할 때 나나부에 6인치 못으로 고정하고 타설하고 있습니다. 

그런데 나중에 보면 단열재 고정이 잘 안돼 단열재가 (단부) 쳐진 곳도 보이는데요. 이렇게 고정력도 약하고 점형열교 위험성도 있고,, 게다가 철근 배근시 하단부 스페이서 대신 이 나무에 배근하면서 피복두께를 확보하지 못하는 문제가 있는데도 사용되는 이유가 무엇인지?? 할 때마다 고개가 갸우뚱해집니다

 

그냥 생각하기에 단열재에 그냥 타설하고 타설 완료 후에 스테인레스 못이나 앙카로 고정하면 될 일 같은데요. 스테인레스못은 긴게 없나요?(찾아보니 190t 단열재를 고정할만큼 긴 못은 안나오네요. 제가 못 찾는 건지 아님 없는건지요) 셋트 앙카로 작업하려면 너무 열교부위가 클 것 같고..

어떻게 고정하는 게 좋을지 궁금합니다..

Comments

M 관리자 2020.04.25 17:47
싸게 싸게의 결과겠죠. 다른 모든 것이 그렇듯이

공기압 타건 화스너가 있습니다.
콘크리트 못이 깊숙히 들어가기 때문에 열교를 최소화할 수 있습니다. 내부용도로는 사용하면 좋은 제품이어요. 공기압이라 작업도 편하구요.
http://www.superpin.co.kr/