한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
곰팡이
G
이지안
(180.♡.158.95)
5
1,822
2020.01.01 19:54
안방 내벽
80cm 터서
확장한 공간입니다. 벽지만 바르면 계속 곰팡이가 올라오고 있습니다.
뭐가 문제일까요?
분양 받아 입주한지 일년 좀 넘은 아파트입니다.
출력
Comments
G
정광호
2020.01.01 22:59
14.♡.233.93
안방내벽 80센치를 터서 확장을 하셨다는 것은 발코니확장을 하셨다는 말씀인가요?
곰팡이가 생기는 것은 표면이 차갑기 때문입니다.
곰팡이가 올라오는 곳을 석고보드, 목재 등을 철거하고 콘크리트 면 위에 단열작업을 다시 해주어야 합니다. 사진만으로는 어느 구간을 어떻게 확장하였는지 잘 모르겠습니다.
간략하게라도 구조를 그려서 올려주시길 부탁드립니다.
안방내벽 80센치를 터서 확장을 하셨다는 것은 발코니확장을 하셨다는 말씀인가요? 곰팡이가 생기는 것은 표면이 차갑기 때문입니다. 곰팡이가 올라오는 곳을 석고보드, 목재 등을 철거하고 콘크리트 면 위에 단열작업을 다시 해주어야 합니다. 사진만으로는 어느 구간을 어떻게 확장하였는지 잘 모르겠습니다. 간략하게라도 구조를 그려서 올려주시길 부탁드립니다.
G
이지안
2020.01.02 06:16
180.♡.158.95
노란색으로 표기된 부분입니다.
노란색으로 표기된 부분입니다.
M
관리자
2020.01.02 10:17
106.♡.232.146
다른 게시판에 있는 동일한 내용의 글은 임의로 삭제하였습니다.
노란색으로 표시한 부분은 옆 세대와의 경계벽인데요. 맞는지 한번 더 확인 부탁드릴께요.
다른 게시판에 있는 동일한 내용의 글은 임의로 삭제하였습니다. 노란색으로 표시한 부분은 옆 세대와의 경계벽인데요. 맞는지 한번 더 확인 부탁드릴께요.
G
이지안
2020.01.02 11:34
180.♡.158.95
네, 맞습니다.
네, 맞습니다.
M
관리자
2020.01.02 12:41
106.♡.232.146
죄송합니다만, 아직도 잘 이해가 되지 않아서요.
세대 간벽을 모두 철거하고, 경량철골로 벽을 만들었다는 말씀이신데요.
아래 사진을 보면, 간벽의 뒷쪽 공간의 벽체가 "직각이 아닌 둔각"으로 보이는데, 올려 주신 도면을 보면.. 둔각 벽체가 전혀 보이지 않아서요.
그리고 질문과는 동떨어진 내용이지만... 만약 정말로 세대 간벽을 없애셨다면, 구조전문가의 승인을 받고 하신거죠?
죄송합니다만, 아직도 잘 이해가 되지 않아서요. 세대 간벽을 모두 철거하고, 경량철골로 벽을 만들었다는 말씀이신데요. 아래 사진을 보면, 간벽의 뒷쪽 공간의 벽체가 "직각이 아닌 둔각"으로 보이는데, 올려 주신 도면을 보면.. 둔각 벽체가 전혀 보이지 않아서요. 그리고 질문과는 동떨어진 내용이지만... 만약 정말로 세대 간벽을 없애셨다면, 구조전문가의 승인을 받고 하신거죠?
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
곰팡이가 생기는 것은 표면이 차갑기 때문입니다.
곰팡이가 올라오는 곳을 석고보드, 목재 등을 철거하고 콘크리트 면 위에 단열작업을 다시 해주어야 합니다. 사진만으로는 어느 구간을 어떻게 확장하였는지 잘 모르겠습니다.
간략하게라도 구조를 그려서 올려주시길 부탁드립니다.
노란색으로 표시한 부분은 옆 세대와의 경계벽인데요. 맞는지 한번 더 확인 부탁드릴께요.
세대 간벽을 모두 철거하고, 경량철골로 벽을 만들었다는 말씀이신데요.
아래 사진을 보면, 간벽의 뒷쪽 공간의 벽체가 "직각이 아닌 둔각"으로 보이는데, 올려 주신 도면을 보면.. 둔각 벽체가 전혀 보이지 않아서요.
그리고 질문과는 동떨어진 내용이지만... 만약 정말로 세대 간벽을 없애셨다면, 구조전문가의 승인을 받고 하신거죠?