창세트 열관류율 인정여부

G 정영석 3 1,675 2019.12.06 16:23

안녕하세요..

제목과 같이 창세트 열관류율에 대해 질문 드리고자 합니다.

용도는 제2종근린생활시설(제조업소) 입니다.

 

1. 설계 : 창세트(미서기창) 시험성적서(KOLAS인정마크) 유리구성이

              24mm 로이복층유리(5일반 + 14공기층 + 5로이하드코팅)

 

2. 시공 : 프레임→창세트 동일

    유리구성→26mm 로이복층유리(5일반 + 16공기층 + 5로이소프트코팅)

                     또는 26mm 로이복층유리(6일반 + 14공기층 + 6로이소프트코팅)

 

3. 질문 : 창프레임과 유리 각각 따로 발주가 되어

              2번과 같이 시공했을때 창세트에 나오는 열관류율이 인정이 될까요?

             아니면 창세트에 나오는 유리구성을 맞추어야 되는지...

             답변 부탁드립니다.

 

 

Comments

M 관리자 2019.12.06 16:29
애매하긴 한데요.
만약에 설계 당시에 적용된 시험성적서에 로이코팅의 제품명이 명기된 경우가 있습니다.
최근 시험성적서는 그렇게 하도록 되어 있거든요.

그럴경우엔 동일한 유리가 사용되야 인정 되고요. 만약에 로이코팅의 종류가 명기되어 있지 않다면 인정될 수 있는 범위라고 생각합니다.

그러나 그건 저희의 판단일 뿐이고 결국은 허가권자와 협의를 해 보셔야 하는데,  아마도 대부분의 허가권자는 단어를 매우 엄격히 따지려 할 거예요. 그러므로 시험성적서가 하드코팅이고 사용하시는게 소프트코팅 이라면, 그 단어 자체의 다름 때문에 안 된다고 할 가능성이 높습니다.
G 정영석 2019.12.06 16:44
참고로 에너지절약 콜센터에 문의를 하니 사용승인관련 사항이라
허가권자에게 문의하라고 하네요.
허가권자도 잘 모르는 경우가 있어서 괜히 문의했을때
혹만 더 붙는 격이 아닌지 고민이 많네요.ㅜㅜ
참고로 "건축물의 에너지절약기준" 벽, 바닥, 지붕은 약간(?)의 예외부분도 있는데
창호에 대해서는 없더라구요.
답변 감사합니다.
좋은 하루 보내세요.^^
1 새한 2019.12.10 18:02
같은 소프트로이코팅의 경우 제품에 따라 열관류율이 조금씩 다릅니다. 동등 혹은 그 이상의 열관류율값을 갖는다면 다른 제품을 사용해도 됩니다. 물론 데이터값으로 증명을 해야지요.  또 하드로이와 소프트로이의 비교 경우 당연히 소프트로이의 열관류율이 우수하고요.
따라서 허가권자에게 데이터를 제출하시고 승인을 받으시면 상관없을거라 생각됩니다.