패시브 건축협회에 감사 드립니다.
뿜칠(암면 퍼라이트) 시공 두께 규정 자료가 급하게 필요하여 도움을 청합니다.
도면상에 두께 표기가 없어 어느 자료를 근거로 적출조사를 하여야 할지 난감 합니다.
바쁘시더라도 좋은 자료 기다리겠습니다.
1회 30mm 이하, 최대 2회, 총 50mm를 넘을 수 없습니다.
예를 들어 건축법에 의해 100mm 의 단열이 필요한데, 설계사무소에서 개념없이 암면뿜칠로 그려놓는 경우도 있기 때문입니다.
이 경우 단열 조건은 다른 단열재로 충족을 시키고, 내화규정을 위한 암면뿜칠을 별도로 50mm 해야 하는 경우도 있습니다.