안녕하세요 현재 오피스 설계중에 있습니다,
커튼월은 일반적으로 아래층 실링~위층 마감 까지 스펜드럴 적용을 하는것으로 알고있습니다.
헌데 건축주의 요청으로 스팬드럴이 없는 커튼월이 가능한지 검토중입니다.
아직 계획중이라 정확하지 않지만 위 그림과같이 연속되는 커튼월 과 실링부위는 별도의 커텐박스등의 마감을 통해 가려주는 식으로 계획해보려고 하는데 법규적으로 커튼월에 스펜드럴이 꼭 필요한가요??
법적으로 스펜드럴이 요구되지는 않습니다.
다만 층간 방화구획, 층간 멀리온 고정 브라켓 등을 가리기 위해서 기술적으로 필요했을 뿐입니다.